Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SVET від 18 Січень 2011, 10:40:14

Назва: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: SVET від 18 Січень 2011, 10:40:14
Пожарники потребовали предусмотреть отключение не только вентиляции  и отопления, но и технологического оборудования. Все оборудование подключено из распред.щитов, с вводными автоматами 400А. Можно ли предусмотреть отключение на вводе с помощью расцепителя при поступлении сигнала "пожар"?
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: uksusXIII від 18 Січень 2011, 10:59:47
Попробуйте применить Мёллер-автоматические выключатели NZM. Вот ссылка: http://www.yahont.com.ua/page354/product509.html (http://www.yahont.com.ua/page354/product509.html) там сказано:" Использование в качестве главного выключателя При необходимости главные выключатели с функцией аварийной остановки до 1600 соглано IEC/EN60204-1, VDE 0113 Часть1"...
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2011, 11:43:37
Какие типы автоматов стоят на распредщитах ? Если совдеповского исполнения , потребуется их замена . Мюлер , Шнайдер , АВВ выпускают независимые расцепители практически ко всем своим автоматам , здесь проблем не должно быть .
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: SVET від 18 Січень 2011, 12:24:10
Автоматы стоят КЭАЗ  ВА57-39. Думаю, что нужно будет их менять.
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: Yurik від 18 Січень 2011, 12:36:19
Вот есть брошюра с сайта, к этим автоматам есть независимые расцепители: http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.2.pdf, (http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.2.pdf,)
а вот каталог (стр. 4): http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.1.pdf (http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.1.pdf)
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: SVET від 18 Січень 2011, 14:34:50
Спасибо, Yurik, за информацию.  Тот факт, что существуют независимые расцепители к ВА 57-39 очень порадовал, но есть ли они в Украине. На протяжении дня обзвонила множество представителей и фирм, которые занимаются реализацией низковольтной продукции, в поисках желаемого расцепителя. Но в ответ слышала, только "такого у нас нет".  Где же его найти?
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: Yurik від 18 Січень 2011, 14:40:55
Курские автоматы сам не ставил, но знаю, что их многие любят. Посмотрите их сайт, там есть дилеры: http://www.keaz.ru/dealer/ (http://www.keaz.ru/dealer/) Для меня этот удобнее: http://www.keaz.ru/dealer/firm/ua/doneck/ (http://www.keaz.ru/dealer/firm/ua/doneck/) если не найдете, могу позвонить спросить.
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: SVET від 18 Січень 2011, 15:00:59
Спасибо, Yurik, за Ваше беспокойство, но к сожалению и там их нет. Будем, наверное, менять автомат.
Назва: Re: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2011, 15:17:24
Где же его найти?
По моим даным , в автоматы ВА 57 независимый расцепитель могут установить только при его изготовлении , в уже задействованные ВА такой расцепитель индивидуально не устанавливается .