Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: p23asae від 17 Січень 2011, 16:12:45

Назва: в чому різниця???
Відправлено: p23asae від 17 Січень 2011, 16:12:45
ПУЕ 2007 П.1,7,121 - во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6мм2 - по меди, 16мм2 - по алюминию и 50мм2 - для стали.
П.1,7,139 - Сечение медных РЕ-проводников, которые не входят в состав кабелей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции с фозными проводниками, во всех случаях должны быть не менее чем:
при наличии механической защиты - 2,5мм2
без механической защиты - 4мм2.
Сечение отдельнопроложеных алюминиевых РЕ-проводников должно быть не менее 16мм2.

Мені здається що ці два пункти про одне і теж , але цифри - РІЗНІ.!!!!!!!!!!!!!!
Назва: Re: в чому різниця???
Відправлено: CC19 від 17 Січень 2011, 16:20:02
1.7.121 относится к заземляющим проводникам
Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
1.7.139 - к защитным
Защитный проводник - проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности.
Назва: Re: в чому різниця???
Відправлено: p23asae від 17 Січень 2011, 16:33:59
якщо брати грубо то заземляючий провідник та захисний провідник - це зєднання проводом корпусу обладнання з заземленням.
Так чи ні???
Назва: Re: в чому різниця???
Відправлено: CC19 від 17 Січень 2011, 16:55:40
Якщо грубо, то. На пряму корпус ел.обладняння не може бути зєднаний з заземленням. Це зєдняння повинно відбуватися через ГЗШ (головна зазем. шина). Так от провід від заземлення до ГЗШ - це заземляючий провідник, і не менше 6мм2, а від ГЗШ до корпусу - це захисний провідник, не менше 2,5 мм2 за умови наявності мех. захисту + п1.7.137