Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Stetsenkod від 15 Січень 2011, 23:01:47

Назва: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: Stetsenkod від 15 Січень 2011, 23:01:47
В форумі відповіді не знайшов...може хто допоможе....
Є 2 будівлі.   Система заземлення TN-C-S отже в ГРЩ  РЕN- провідник розділяється на РЕ та N.  РЩ-1 в адмін-побутовій будівлі  живиться 5-ти жильним кабелем. В якості ГЗШ використовуємо шину РЕ в ГРЩ. Контур заземлення розміщений вздовж стіни складу біля ГРЩ.
ПРОБЛЕМА:
-Як приєднати до ГЗШ металевий корпус адмін-побутової будівлі для виконання системи зр. потен.? Наскільки я зрозумів, то використання для цього РЕ провідника кабелю неможливе, оскільки він призначений для автоматичного вимикання живлення...
Назва: Re: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: O.S. від 16 Січень 2011, 00:40:55
Взагалі-то система зрівнювання потенціалів виконується на вводі в будівлю . І ГЗШ повинна бути на будівлю. В даному випадку просто РЕ-шина щита РЩ-2 буде являтись ГЗШ будівлі 1. І до неї треба приєднати всі металеві труби на вводі в будівлю 1, і все інше, в том числі і металевий корпус будівлі 1. А улаштовувати окремий контур заземлення будівлі 1 чи ні -- це вже вирішувати вам. Я б зробив.
Назва: Re: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: Stetsenkod від 16 Січень 2011, 13:08:05
Дякую... відповідь була на самому видному місці.... Не додивився... :-[
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Назва: Re: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: O.S. від 16 Січень 2011, 13:57:10
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Влаштування повторного заземлення на вводі в будівлю при кабельному вводі дійсно не є обов"язковим (за умови наявності системи урівнювання потенціалу на вводі в будівлю -- див. примітку до п. 2.4.1.11 ДБН В.2.5-27). Але на практиці улаштування повторного заземлення на вводі в будівлю все ж рекомендується і як правило виконується. Тому я б краще зробив.

Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Якщо ви маєте на увазі опір заземлюючого пристрою повторного заземлення на вводі в будівлю, то не 4 Ом, а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ).
Назва: Re: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: Roman3R від 16 Січень 2011, 14:24:00
а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ
Не існує в ПУЕ вимог по нормування опору повторного заземлення . Пункт , на який ви посилаєтесь , стосується лише при вводі в будівлю повітряних ліній .
Назва: Re: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення
Відправлено: O.S. від 16 Січень 2011, 16:15:02
Я в курсі, але ж не 4 Ом, як було написано. На практиці як правило роблять 30 Ом при кабельному вводі, по аналогії з повітряним вводом.