Скажите пожалуйста, допскается ли использовать в качестве нулевого защитного и нулевого рабочего проводников провода ПВХ с одинарной изоляцией. Если нет, то где это прописано?
-
Конечно можно :)
в качестве нулевого защитного
можно вообще неизолированные провода (и не только провода) применять
-
Это в качестве заземления.
-
допскается ли использовать
наверное, ограничения могут быть в зависимости от выбора способа и места прокладки.
-
Подключение станка мощностью 80 кВт. Планировался кабель ВВГнг5*70, монтажники заменили на 5 ПВХ тем же сечением. При этом на фазных проводах произвели термоукладку, следовательно фазные провода в двойной изоляции , а вот нулевые нет! Вот меня и интересует, можно ли и почему!?
Разъясните пожалуйста!
-
А прокладка в металлической трубе.
-
ПУЭ, РФ
"1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.)."
Ну вот вопрос уже изменился :)
Если нет, то где это прописано?
Вот меня и интересует, можно ли и почему!?
-
Согласна! :) В качестве использования заземления (заземляющего проводника) вариаций много, ну а как быть с нулевым рабочим!?
-
как быть с нулевым рабочим!?
ПУЭ . 2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
При этом на фазных проводах произвели термоукладку
На основании чего ?
-
ну а как быть с нулевым рабочим!?
да, по моему, никаких проблем - провод же изолирован, а то что на фазные проводники надели термоусадку, так это самодеятельность монтажников
-
Спасибо большое,Roman3R! :)
Вот именно на освновании чего они произвели термоукладку только на фазные провода, вот это и требовалось доказать, что "все проводники должны иметь равноценную изоляцию" - не могла найти только на что сослаться!хотя ПУЭ на 3 раза перерыла! ::) ...эх невнимательность моя!...ну или ещё руку не набила! ::)
Ещё раз спасибо! теперь будет для монтажников вполне обоснованный ответ по их нововведению :)
-
Линучка, термоукладка - это в цирюльне :-[, а на проводах - термоусадка
-
Electrician, Вы не поверите, но как Вы говорите в "цирюльне" есть и слово термоусадка! Это в простонароде дополнительное крепление волос к голове термо способом! :)
-
А вообще спасибо большое Electrician за замечание! ::) Давно уже пора привыкать к профессиональным терминам.
-
есть и слово термоусадка
охотно верю :), но на проводах термоукладки нет точно :D
-
А как назвали сию операцию монтажники(термоукладку - термоусадку) и как расценили? :)