Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Линучка від 11 Січень 2011, 08:21:43

Назва: Обоснование прокладки СИПа по фасаду жилого дома
Відправлено: Линучка від 11 Січень 2011, 08:21:43
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста, как объяснить в общей части проекта прокладку СИП-2 4*16 (отдельно запитана квартира Рр=15кВт) по боковым фасадам многоэтажных домов. Получается, что линию необходимо проложить аж по 2-ум многоэтажным домам, а расстояние между домами 25м. Как я понимаю для данного пролёта никакой дополнительной конструкции необходимо.
Заранее спасибо!
Назва: Re: Обоснование прокладки СИПа по фасаду жилого дома
Відправлено: 3oloS від 11 Січень 2011, 09:44:50
как объяснить в общей части проекта прокладку СИП-2 4*16 (отдельно запитана квартира Рр=15кВт) по боковым фасадам многоэтажных домов
в соответствии с
Цитата: п.2.4.5 ПУЭ-2009
... Допускаеться прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.
ну и конечно учесть все требования
Цитата: п.2.4.55 ПУЭ-2009
2.4.55. Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, ганок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за:
 у разі горизонтальноrо прокладання:
 0,3 м  над вікном або над вхідними дверима;
 0,5 м  під вікном або під балконом;
 2,75 м  до землі;
 у разі вертикального прокладання:
 0,5 м  до вікна;
 1,0 м  до балкона, вхідних дверей.
Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,06 м. Прокладання СІП по стінах вибухо і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС, газорозподільних станцій тощо) не допускаеться.
Назва: Re: Обоснование прокладки СИПа по фасаду жилого дома
Відправлено: Линучка від 11 Січень 2011, 10:15:18
А что посоветуете по поводу пролёта в 25м.?
Назва: Re: Обоснование прокладки СИПа по фасаду жилого дома
Відправлено: 3oloS від 11 Січень 2011, 10:19:59
А что посоветуете по поводу пролёта в 25м.?
расстояние между домами 25м. Как я понимаю для данного пролёта никакой дополнительной конструкции необходимо.
именно для данного пролета, думаю да, можно прикрыться этим
Цитата: п.2.4.17 ПУЭ-2009
2.4.17. Довжина прогону відгалуження до вводу в будівлю (споруду) не повинна перевищувати 25 м. Якщо ця відстань становить більше 25 м, на відгалуженні необхідно встановлювати додаткову опору.