Доброе время суток!
Помогите пожалуйста, как объяснить в общей части проекта прокладку СИП-2 4*16 (отдельно запитана квартира Рр=15кВт) по боковым фасадам многоэтажных домов. Получается, что линию необходимо проложить аж по 2-ум многоэтажным домам, а расстояние между домами 25м. Как я понимаю для данного пролёта никакой дополнительной конструкции необходимо.
Заранее спасибо!
-
как объяснить в общей части проекта прокладку СИП-2 4*16 (отдельно запитана квартира Рр=15кВт) по боковым фасадам многоэтажных домов
в соответствии с
... Допускаеться прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.
ну и конечно учесть все требования
2.4.55. Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, ганок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за:
у разі горизонтальноrо прокладання:
0,3 м над вікном або над вхідними дверима;
0,5 м під вікном або під балконом;
2,75 м до землі;
у разі вертикального прокладання:
0,5 м до вікна;
1,0 м до балкона, вхідних дверей.
Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,06 м. Прокладання СІП по стінах вибухо і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС, газорозподільних станцій тощо) не допускаеться.
-
А что посоветуете по поводу пролёта в 25м.?
-
А что посоветуете по поводу пролёта в 25м.?
расстояние между домами 25м. Как я понимаю для данного пролёта никакой дополнительной конструкции необходимо.
именно для данного пролета, думаю да, можно прикрыться этим 2.4.17. Довжина прогону відгалуження до вводу в будівлю (споруду) не повинна перевищувати 25 м. Якщо ця відстань становить більше 25 м, на відгалуженні необхідно встановлювати додаткову опору.