Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: pol123 від 10 Січень 2011, 18:25:54

Назва: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: pol123 від 10 Січень 2011, 18:25:54
Добрый день.
Проектирую новый объект Нефтебаза с подьездными ж/д путями для нефтепродуктов.
Необходима помощь или совет по следующим вопросам:
1. Как расчитать необходимое количество пенообразователя при условии что АПТ будет находится на открытом воздухе (эстакада для слива нефтепродуктов);
2. Какое АПТ применять если учесть что на территории есть ещё ёмкость 5 000 м3 для хранения бензина которая тоже должна быть оборудована АПТ;
3. Какой ППКП применять адресный, безадресный (тип ППКП если ктото уже выполнял соответствующие работы).

Заранее благодарен за любую стоящую информацию!
Буду ждать советов. Павел. Одесса
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: sbal від 10 Січень 2011, 19:06:58
pol123, исходя из вопросов - отдайте профи.
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: Виктор від 10 Січень 2011, 22:49:04
pol123, ДБН В.2.5-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа" смотрели?
На первые два вопроса ответ:
pol123, исходя из вопросов - отдайте профи.
Это вопросы водопроводчиков.
Ответ на третий вопрос - роли не играет, учитывайте только исполнение прибора и извещателей по искробезопасности в зависимости от их места установки.
Не забывайте про газоанализаторы.
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: pol123 від 11 Січень 2011, 09:36:24
Просто возникает достаточно много вопросов,
в зависимости от АПТ и от его сложности нужно подбирать соответствующий ППКП или ставить несколько приборов
один который будет отвечать за датчики и отдельно прибор для управления системой пожаротушения.
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: rga від 11 Січень 2011, 12:54:51
и отдельно прибор для управления системой пожаротушения.
Управлять установкой пенного пожаротушения при помощи обычного пожарного ППКП не рекомендуется. Для этого разрабатываются специальные шкафы управления.
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: Илья від 11 Січень 2011, 17:26:03
 может это оборудование подойдет http://dibrar.com/index.html (http://dibrar.com/index.html)
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: Виктор від 11 Січень 2011, 18:04:23
pol123, уточняю (ошибся):
не ДБН В.2.5-58.1-94, а ВБН В.2.5-58.1-94.
Назва: Re: Проектирую Нефтебазу. Нужен совет.
Відправлено: Виктор від 11 Січень 2011, 18:13:00
pol123, судя по Вашим вопросам браться за этот объект самостоятельно я бы не советовал. Слишком много нюансов. И хотя "не боги горшки...", но техногенную катастрофу напроектировать можно :o