Назва: ВВГнг-LS где прокладывать
Відправлено: 4sigyp від 10 Січень 2011, 12:07:29
Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.  У меня помещения диспетчерской и АСУТП и вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать. Где четко можно прочитать что кабель ВВГнг-LS принимать там-то и там-то. ДСТУ 4809 вообще не могу разобрать особенно пункт 4.1 на который ссылаются в ДБН.
Назва: Re: ВВГнг-LS где прокладывать
Відправлено: tuilri від 10 Січень 2011, 12:28:11
В диспетчерской и АСУТП не нужно кабель не то что LS а и нг. можно обычный ВВГ
Назва: Re: ВВГнг-LS где прокладывать
Відправлено: NeON2K від 10 Січень 2011, 12:40:04
4sigyp, надеюсь чувство юмора есть ;)

Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.

Где брать ? В магазине однозначно ! :) http://www.ati.com.ua/bs/кабель-ввгнг-ls_15_0_0_0_0.html (http://www.ati.com.ua/bs/кабель-ввгнг-ls_15_0_0_0_0.html)
вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать

Принимают лекарства, а тут уместно было бы сказать ПРИМЕНИТЬ :)
А теперь по существу вопроса.
ВВГнг-LS где прокладывать? Там, где Вы посчитаете нужным :) Индекс НГ-LS (не распространяющий горение с пониженым газо- и дымовыделением) означает, что кабель ВВГнг LS не распространяет горение при прокладке в пучках и может применяться в помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Кабель ВВГнг LS рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах, не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
А теперь серьезно, делал проект совместно с автоматчиками, они закладывали для АСУ ТП кабеля контрольные :  KВВГЭ, КВБбШвнг, KИПЭВКГ,  МKШ - в зависимости от аппаратов, и силовые все запитаны ВБбШвнг и ВВГ. Нормы российские. К сожалению по украинским подсказать не могу... :(
ПЫСЫ: объект был нефтеперерабатывающий завод...
Назва: Re: ВВГнг-LS где прокладывать
Відправлено: Yurik від 10 Січень 2011, 13:25:38
4sigyp, надо рассматривать пути прокладки кабельной трассы. Согласно ДБНу (п. 4.36. к): если кабели проходят по путям эвакуации, то нг-нд или нг-LS. А вот в самой диспетчерской можно и обычные. Но тогда 2 варианта: или тянуть везде кабели нг-нд, или на участках перехода из одного помещения в другое ставить коробки и делать переходы с одного типа кабеля на другой. Это кому как удобно. Но надо еще учитывать следующее: какие потребители запитываются, может для них вообще нужен кабель с Е30 или Е90.
Назва: Re: ВВГнг-LS где прокладывать
Відправлено: 4sigyp від 12 Січень 2011, 11:53:29
Спасибо убедили, да и сам уже разобрался где какоой прокладывать.