Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Bobertigra від 05 Січень 2011, 09:42:09

Назва: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: Bobertigra від 05 Січень 2011, 09:42:09
Уважаемые коллеги! Можно ли с достаточной точностью определить расчетную нагрузку на тр-р в ТП зная потребление э.э. в самый "загруженный" месяц. Нагрузка: котельная, административные здания, гостиница и общежития. Как учесть неравномерность нагрузки в течении суток? Поделитесь методикой пожалуйста. Заранее спасибо!
Назва: Re: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: PrepsuPatha від 05 Січень 2011, 14:07:16
Поделитесь методикой пожалуйста
Проще и надежнее всего - практическая методика - режимные сутки (летом и зимой) с получасовыми замерами или еще проще - электронный счетчик, поддерживающий АСУЭ
Назва: Re: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: Bobertigra від 05 Січень 2011, 14:22:56
Спасибо, я понимаю. Но по срокам это не выполнимо :-[. Но все же нужно хотя бы приблизительно оценить нагрузку. Смотрел графики нагрузок в Тульчине и Нудлере, но там выбор этих графиков не велик. Умом понимаю, что максимум нагрузки админ.зданий приходится на рабочий день, а вот котельной, гостиницы?
Назва: Re: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: PrepsuPatha від 05 Січень 2011, 14:48:39
а вот котельной, гостиницы?
Гостиницы скорее то же, а насчет котельной - зависит от режима работы, температуры окружающей среды и пр.

Я бы посчитал по имеющимся данным за загруженный месяц среднесуточное потребление, добавил процентов 40 запаса (или можно прикинуть точнее зная по каждому объекту сколько дней в месяц он работал и сколько часов в день) и получил расчетную мощность на 1 (если из двух) трансформатор с учетом перегрузочной способности.
Назва: Re: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: Bobertigra від 05 Січень 2011, 14:58:36
Ну, значит, так и сделаю. Спасибо!
Назва: Re: Определение нагрузки тр-ра по потреблению электроенергии
Відправлено: Inel від 27 Липень 2012, 10:56:30
Было подобное  ранее в старых директивных сборниках энергонадзора. Посмотрите  в тех. библиотеке, по-моему там было порядка двух или трех методик. Действующими они не являются, а помочь могут. Для котельной лучше брать коэф. 1.