Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: energoug від 04 Січень 2011, 15:59:10
-
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, которым регламентируется установка ТТ класса точности 0,5s (для любого учета, не только коммерческого). Спасибо.
-
п. 1.5.16 ПУЭ
-
Спасибо, но это не то. Там не менее 0,5, а мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
-
мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
ПУЭ никакая НКРЭ не вправе менять :thumbsup:
-
Cогласно ГОСТ 7746-2001 трансформаторы тока (ТТ), предназначенные для измерений, обеспечивают требуемый класс точности лишь в определенных диапазонах тех или иных параметров. А именно: Диапазон измерений первичного тока для классов — 0,2; 0,5 и 1 должен находиться в пределах от 5% до 120% величины номинального первичного тока.
Для классов — 0,2S и 0,5S он должен находиться в пределах от 1% до 120% величины номинального первичного тока;
-
Интересует ответ на вопрос от практиков: что произойдет с ТТ (к примеру 600/5) , если он будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой.
-
будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой
Тут чё то вообще не понятно.
То есть вторичная обмотка не закорочена(нет цепи тока)?
-
Из недр тырнета:
"Размыкание вторичной обмотки трансформатора тока приводит к аварийному режиму, при котором резко возрастают магнитный поток в сердечнике и ЭДС на разомкнутых зажимах. При этом пик ЭДС может достигнуть нескольких киловольт. При магнитном насыщении увеличиваются активные потери в магнитопроводе, что приводит к его нагреву и обгоранию изоляции обмоток. Неиспользуемые в эксплуатации вторичные обмотки закорачиваются при помощи специальных зажимов"