Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: energoug від 04 Січень 2011, 15:59:10

Назва: Трансформаторы тока
Відправлено: energoug від 04 Січень 2011, 15:59:10
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, которым регламентируется установка ТТ класса точности 0,5s (для любого учета, не только коммерческого). Спасибо.
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: boss від 04 Січень 2011, 16:09:26
п. 1.5.16 ПУЭ
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: energoug від 04 Січень 2011, 16:33:09
Спасибо, но это не то. Там не менее 0,5, а мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: Виктор від 04 Січень 2011, 22:14:45
мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
ПУЭ никакая НКРЭ не вправе менять :thumbsup:
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: Roman3R від 05 Січень 2011, 15:14:33
Cогласно ГОСТ 7746-2001 трансформаторы тока (ТТ), предназначенные для измерений, обеспечивают требуемый класс точности лишь в определенных диапазонах тех или иных параметров. А именно: Диапазон измерений первичного тока для классов — 0,2; 0,5 и 1 должен находиться в пределах от 5% до 120% величины номинального первичного тока.
Для классов — 0,2S и 0,5S он должен находиться в пределах от 1% до 120% величины номинального первичного тока;
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: tatko від 07 Жовтень 2011, 14:12:12
Интересует ответ на вопрос от практиков: что  произойдет с ТТ (к примеру 600/5) , если он будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой.
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: yuoras від 08 Жовтень 2011, 21:41:14
будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой
Тут чё то вообще не понятно.
То есть вторичная обмотка не закорочена(нет цепи тока)?
Назва: Re: Трансформаторы тока
Відправлено: boss від 09 Жовтень 2011, 11:21:26
Из недр тырнета:
"Размыкание вторичной обмотки трансформатора тока приводит к аварийному режиму, при котором резко возрастают магнитный поток в сердечнике и ЭДС на разомкнутых зажимах. При этом пик ЭДС может достигнуть нескольких киловольт. При магнитном насыщении увеличиваются активные потери в магнитопроводе, что приводит к его нагреву и обгоранию изоляции обмоток. Неиспользуемые в эксплуатации вторичные обмотки закорачиваются при помощи специальных зажимов"