Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Aksikus від 03 Січень 2011, 12:33:58

Назва: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 03 Січень 2011, 12:33:58
Доброго дня! Завдання - розробити проект зовнішніх мереж для живлення 5 поверхового будинку. Я над цим ніколи не працював, хоч побачити такий проект можна. Питання - що необхідно спроектувати, тільки кабельні лінії чи ТП, РП, ВРП всі переходи через дороги, інженерні мережі. Хто може дати ссилку на типовий або документ який регламентує , склад такого проекту. Дякую за порозуміння.
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: oipop від 03 Січень 2011, 13:52:30
В раздел электроснабжение входят ТП и наружные сети. Если Вам нужно только наружные сети значит ТП(РП) уже сделали до Вас.  :D
Полно типовиков по прокладке кабелей, ну наиболее "популярные", которые Вам возможно пригодятся - А3-92, А5-92, А6-92.
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: *Андрей* від 03 Січень 2011, 14:06:06
Хто може дати ссилку на типовий або документ який регламентує , склад такого проекту.
ДСТУ Б А.2.4-21:2008
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: boss від 03 Січень 2011, 14:12:41
А что в ТУ написано?
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Бригадир від 03 Січень 2011, 14:29:57
А что в ТУ написано?
Завдання - розробити проект зовнішніх мереж для живлення 5 поверхового будинку.
Устно или на бумаге?
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 04 Січень 2011, 09:18:40
"Прокласти КЛ-6 кВ необхідного перетину від РП-6 кВ ТП-99 до РП-6 ТП-100. Тип перетин та трасу проходження КЛ-6 кВ визначити проектом. Встановлення силового трансформатора потужністю 400 кВА взамін існуючого тр-тора потужністю 250 кВА. Тип силового тр-ра та параметри реконструкції ТП-99 визначити проектом. В РП-0.4 встановити панель ЩО-99на щість приєднань з фарворовою ізоляцією взамін ЩО-70. Виконати реконструкцію будівельної частини ТП-99 для встановлення комірки типу КСО. Параметри реконструкції визначити проектом. Дві КЛ-0.4 необхідного перетину з різних секцій шин 0.4 кВ РП-0.4 ТП-99 до ВРЩ будинку. Тип претин, та трасу проходження КЛ-0.4 кВ визначити проектом."
Цитата з ТУ. Я не великий спец в таких проектах. Багато запитань виникає. Підскажіть будь-ласка.
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: boss від 04 Січень 2011, 13:39:03
Aksikus, какую часть поручили вам делать? КЛ-0,4; КЛ-6 кВ; внутрянка ТП? или все сразу? (см. в договоре)
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 05 Січень 2011, 09:28:41
Все, и на вчера должно быть готово. И вопрос - обязательно ли от ТП тянуть два кабеля 0.4 кВ к дому. Есть ли такие требования и где . В ТУ есть, хочу знать обоснование.
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Bobertigra від 05 Січень 2011, 09:35:30
Если в ТУ указана II категория электроснабжения то придется прокладывать 2 кабеля как не крути
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Bobertigra від 05 Січень 2011, 09:36:53
Если категория III то кабель один, но часто для жилых домов в таком случае мы прокладываем еще один в холодном резерве
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 05 Січень 2011, 10:30:00
Дві КЛ-0.4 необхідного перетину з різних секцій шин 0.4 кВ РП-0.4 ТП-99 до ВРЩ будинку. Тип претин, та трасу проходження КЛ-0.4 кВ визначити проектом.

Это с ТУ. Хотя категория забита III. Можно ли расчет сечения кабеля 0,4 кВ проводить по методике 6-10 кВ или есть другая?
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: boss від 05 Січень 2011, 10:36:30
Для проекта внешних сетей вам необходим топоплан местности, где вы планируете прокладывать кабели, в масштабе 1:500 со всеми инженерными сетями.  Лучше топоплан заказать в электронном виде.
Также необходим кадастровый план той же местности где ведете кабеля (по нему вы смотрите по чей территории ведете кабель, чтобы потом согласовать с владельцем территории).
На топоплане наносите свои трассы (6кВ; 0,4 кВ). Обозначение кабельных линий согласно ДСТУ Б А.2.4-19 таблица 1 п.2.10; 2.11.
Потом распечатываете топоплан (на кальке) и ходите согласовываете его по всем инстанциям: всякие ...энерго, если есть пересечение с дорогой - с автодором; если есть с газом - со службой газа; с Укртелекомом; с владельцами территорий; главное управление архитектуры города и т.д.
Сначала лучше распечатайте не на кальке, а на бумаге - понесите в ваше ....энерго чтобы предварительно посмотрели правильно ли вы нарисовали - там постарайтесь выжать от них максимум инфы как должно быть (в зависимости от ситуации на вашем топоплане).

Кабеля 6 кВ наверное из сшитого полиэтилена должны быть (почитайте в ТУ есть ли это требование). Также не забудьте что сечение должно быть не менее "смотри в ТУ" или "спроси в ...энерго".  У нас в Киеве пишут в ТУ что сечение не менее 120 мм2 ...также есть местный ГНД 341.004.003.001-2002 который говорит о том же.
Почитай также главу 2.3 ПУЭ....особенно разделы "Прокладання кабельних ліній в грунті", "Особливості застосування для кабельних ліній кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену". Также на сайте есть РД К28-003-2007 от Южкабеля - тоже рекомендую.
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 05 Січень 2011, 14:09:05
Спасибо, boss,  за указание курса...
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Січень 2011, 15:15:16
Топоплан это хорошо, но полюбому нужен согласованный генплан на стадии "Р" с указанным домом - иначе ни одна архитектура и смотреть не будет.
А теперь еще один вопрос: А объект собственно где? Потому что у каждого региона своя специфика а Киев это вообще государство в государстве ;)
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Aksikus від 12 Січень 2011, 10:49:18
А объект собственно где?
Прикарпатье. Не могу найти хорошую ссылку на расчет КЛ-0,4 на 6 и 10 кВ нашел, разобрался. А вот 0,4 также расчитываются или нет?
Назва: Re: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Січень 2011, 14:19:07
по 0,4 кВ тут уже было куча примеров расчетов. Забей в поиск
КЛ 0,4 выбираются в общем случае по току нагрузки и проверяются по потерям напряжения и условию отключения однофазного к.з. в конце линии. Все.