Здравствуйте, коллеги! Кто подскажет, необходимо ли присоединять металлические конструкции лестничного марша в жилых домах и общественных зданий к основной системе уравнивания потенциалов? Если да, то в каком нормативном док-те это отражено? Как это обычно выполняется?
P.S. Проштудировал весь типовой альбом шифр А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования" - там про лестничные марши нет ни слова... :-[
-
Из ДНАОП 0.00-1.32-01
2.8.3. ...К защитным проводникам необходимо присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей и рам, конструкций для прокладки кабелей....
про лестницу ничего не нашел!
-
ну конкретно про лестницу ничего не написано. но если по лестнице или рядом прокладываются кабели то не помешало бы заземлить.
-
Доречі, а хтось може розтлумачити цей п. 2.3.8?
Шо значить
К защитным проводникам необходимо присоединять ...
???
Мається на увазі
"К защитным проводникам трехпроводной групповой линии"? як це написано раніше в п. 2.3.8.
Чи до якихось спеціальних окремих провідників? Якшо так, то якого перерізу і куди їх вести? =-0
І ще хто знає, як можна заземлити металеві каркаси перегородок, якшо їх безліч, і вони не звязані одна з одною? Це ж у монтажників дах поїде :) На практиці каркас ГКЛ-перегородки дійсно заземляють?
Те ж саме питання по каркасам підвісних стель (доречі, чому саме підвісних, а каркас підшивних стель не треба заземляти виходить?)
Одним словом, не дуже зрозумілий пункт. Буду радий будь-яким поясненням і коментарям. beer
-
Чи до якихось спеціальних окремих провідників? Якшо так, то якого перерізу і куди їх вести?
І ще хто знає, як можна заземлити металеві каркаси перегородок, якшо їх безліч, і вони не звязані одна з одною?
ну можно к гзш присоединить пластину(например ст.25х4) и это будет называться магистралью уравнивания потенциалов. Полосу протянуть по периметру здания и заземлить все каркасы перегородок(ответвление можно делать ст. диаметром 8 ). По крайней мере в промышленных зданиях так делают часто для заземления всяких умывальников, труб, балок, емкостей с жидкостями и сыпучими продуктами и т.п. Насчет сечения - все написано в главе 1.7 ПУЭ. не обязательно использовать сталь. Можно и медь, медь можно меньшего сечения но она дороже намного.