Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 13:04:00

Назва: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 13:04:00
попрошу не ругать - такой вопрос , как по ДБН посчитать зимнюю нагрузку дачных участков.....
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: Сугор від 21 Грудень 2010, 13:09:10
RESEGA-WARE, По установленной (заявленной) мощности, с учетом электрообогрева (если он разрешон) и с соответствующими коэфициентами.
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 13:21:55
дело в том , что не могу понять как представить это дело в свете , по идее там зимой почти ни кого не бывает эл.обогрева нет, до этой ТП еще подключены жил.дома
в селе , по таблице 3.1 если их вместе сложить ,то перегруз получается - нет случайно какого-нибудь коф. для зимы.    Или рекомендовать поменять транс ?
Смотрите
встановлений трансформатор Sтр=100кВА.
вибирається за таблицею 3.1

 N  – кількість жител, приєднаних до вводу, лінії, ТП.

 N =142(141+1(нов.)); кількість жител.  приєднаних до вводу, лінії, ТП.
З яких 82 можна віднести до споживачів садівничих товариств(ст.)   
  РжП(ст.)=0,58(N=82)
  РжП=1,14 (N=60)       
РжN(ст.)=0,58*82=47,56кВт
РжN=1,14*60=68,4кВт
cos ?=0.96
Ртр=47,56+68,4=115,96
Sтр= Ртр /cos ?=115,96/0,96=120,8кВА
Трансформатор завантажений на 120,8%
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: Сугор від 21 Грудень 2010, 14:55:20
А какая вообще стоит задача? Насколько я понял 82 дома старых и 60 новых, которые надо подключить? И почему именно для зимы?
Мне кажется, что проще установить еще один для новых домов
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 15:10:23
РЭС нагрузок ТП не дал , сказал считать по ДБН, подключается 1абон. по ТУ 5кВт 1Ф и у всех на ТП 5кВт 1Ф
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: 3oloS від 21 Грудень 2010, 15:26:41
RESEGA-WARE, ну если считать согласно ДБН-23, то
по формуле (6): Рр=60*((5-3,5)*0,17+3,5*0,1416)+82*3,55*0,1416 = 86,26кВт
по формуле ( 8 ): Рр=(5*60+3,5*82)*0,1416 = 83,1кВт
что вроде бы Вам подходит,
другое дело, что правильность этой формулы неоднозначна (http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.0.html)...
и я не до конца понял цель: Вы подключаете один домик и проверяете загруженность сущ.ТП?
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 15:40:55
точно так , подключаю один домик с проверкой загрузки ТП и если не трудно скажите , мои предварительные расчеты , что выше, верны ?
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: 3oloS від 21 Грудень 2010, 15:45:28
точно так , подключаю один домик ....
по ТУ 5кВт 1Ф
ну, ТУ на руках, там уже указана точка подключения, к чему Вам тогда расчет с учетом остальных потребителей?
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 15:55:06
В ТУ написали проверить загрузку трансформатора , если честно они мне тоже понравились , хотя в других РЭСах такого не встречал когда подключение идет к сущ.
линии , там давали всегда карту загрузки ТП или не выдавали ТУ. Огромное спасибо за ответы  :thumbsup:
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 16:45:37
ZoloS9479,
по формуле ( 8 ): Рр=(5*60+3,5*82)*0,1416 = 83,1кВт
покопался я опять в ДБН ) получается коеф.одночасності для формул   5   6  7 8 брать из таблицы 3.4 там стоит 0,15 (от 100 до 200 жит.) я правилно понял ?
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: 3oloS від 21 Грудень 2010, 16:53:50
коеф.одночасності для формул   5   6  7 8 для формул   5   6  7 8 брать из таблицы 3.4 там стоит 0,15 (от 100 до 200 жит.) я правилно понял ?
да, если проинтерполировать для 142 жит. получится 0,1416
Назва: Re: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами
Відправлено: RESEGA-WARE від 21 Грудень 2010, 17:03:42
ZoloS9479, Еще раз Огромное Спасибо   :)  думаю тему можно закрыть .