Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: optic97 від 20 Грудень 2010, 16:18:14
-
Добрый день всем. Суть вопроса: необходимо осветить участок магистральной дороги вне населенного пункта, нам генпроектировщик ставит условие освещать участок с расстановкой опор по разделительной полосе, но полоса сужается от 6 метров до 2,7. ПУЕ 2009 пишет:
"6.3.9. Опори освітлення вулиць і доріг, які мають розподільні смуги шириною 4 м і більше, можна встановлювати по центру розподільних смуг."
Предполагается установка бетонных ограждений типа "нью-джерси" и внутри их ставить опоры. Знаю, что такие решения применяются по всей Украине (например, трасса Киев-Одесса) и проекты проходили экспертизу, замечаний не было, более того, в старом ПУЕ был пункт про разделительные полосы менее 4 метров, где разрешалось ставить опоры при условии установки ограждений.
Какими нормативными документами можно подтвердить возможность установки опор освещения на разделительной полосе менее 4 м?
-
читай "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ (Утверждено распоряжением Минтранса России № ОС-557-р от 24.06.2002 г.)" раздел 15. Освещение автомобильных дорог п.15.13
"15.13. Двухрядное железобетонное ограждение, блоки которого имеют профиль
ограждения типа Нью-Джерси, должно быть размещено на прочном основании, а
между блоками в стаканах следует устанавливать опоры освещения (рис. 15.2, а).
Расстояние между тыльными поверхностями блоков должно составлять 0,3 - 0,5 м.
Пазухи между блоками следует заполнить цементно-песчаной смесью. В блоках
должны быть предусмотрены шпунтовые соединения. Верхнюю часть ограждения
необходимо закрывать крышками, частично размещаемыми в пазухах. Блоки
ограждений должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В35 с
морозостойкостью F300 при испытаниях в хлористых слоях по ГОСТ 10060.2-95.
Внешние края ограждений располагают на расстоянии не менее 1 м от кромки
проезжей части."
т.е., если у тебя получается 1м от внешнего края ограждения Нью-Джерси до кромки
проезжей части, то значит можно. а при 2,7м разделительной, думаю, это туда не поместится.
-
Я живу в Украине, и российские нормы мне не подходят, хотя и на этом спасибо. Если бы использовать эти нормы, то все было бы нормально, у меня ширина бетонного блока внизу 63 сантиметра, так что влезло бы)))) Видно украинского аналога такого документа нету
-
Видно украинского аналога такого документа нету
т.к. у нас похоже советский ВСН 25-86/ Минавтодор РСФСР Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (http://dbn.at.ua/load/0-0-0-596-20) еще действует (http://normativ.com.ua/types/tdoc12969.php), там не так хорошо расписано как в российском, но тоже есть вариант установки опоры на разделительной полосе 3-4м, с условием, если имеется 1м от внешнего края ограждения до кромки проезжей части, см.рис.15.2а
-
по хорошему надо задать вопрос эксперту (той экспертизы чей уровень объекта), официально или в рабочем порядке, о возможности применения ВСН 25-86 или выпущенных взамен них рекомендаций. а может он, что-то и другое предложит.
я так иногда делаю, когда не уверен стоит ли ссылаться на документ.
-
Мы направили запрос разработчикам ПУЭ. Пока ждем ответа...