Доброе время суток.
Подскажите кто сталкивался. проектирую в России есть такие правила: ПБ 09-540-03 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ,
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Пункт
4.1.13. Для погружных насосов предусматриваются дополнительные средства блокирования, исключающие их работу при токовой перегрузке электродвигателя, а также их пуск и работу при прекращении подачи инертного газа в аппараты, в которых эти насосы установлены, если по условиям эксплуатации насосов подача инертного газа необходима.
Как понимать эти правила? Я понимаю так, ставлю контакт от датчика о наличии жидкости в поддоне(по проекту этот насос стоит в поддоне и работает на пролив) если есть жидкость включается, если нет, то второй контакт разрывает цепь. Но вот вопрос с токовой перегрузкой. Что это конкретно? токовое реле которое будет отключаться при определенном токе или достаточно теплового реле в автомате и контакторе?
___
И еще вопрос, если мне технологи задают насос гном, как-бы погружной, но его приносят на руках при проливе откачивают жидкость и уносят. В спецификации технологов насос идет как комплектное оборудование. Как такой насос подключается к сети, если учесть. что в этом не большом помещение работает два насоса перекачивающих горючую жидкость.
-
насос гном, как-бы погружной, но его приносят на руках при проливе откачивают жидкость и уносят
А он не ручной?
-
"Гном" - вибрационный, погружной насос, подключается в однофазную (220В) розетку. Ни каких контактов кроме вилки с розеткой не имеет.
-
Сейчас на предприятии ставим погружные насосы, мощностью 19кВт, так в паспорте указано-запрещаеться использовать без станций управления ...такого-то типа, а вот и сама станция - http://nasosecv.com.ua/avtomat/kaskad-k.html (http://nasosecv.com.ua/avtomat/kaskad-k.html) а в вашем случае
подключается в однофазную (220В) розетку. Ни каких контактов кроме вилки с розеткой не имеет.
-
Интересненько, а мне технолог говорит трехфазный насос 1,1 кВт, ну я не долго думая и вкатил трехфазную рожетку через 6 амперное узо исполнения IP64. Потому, что в интернете нашел, что он на три фазы. И как я понял, он комплектно поставляется.
-
мне технолог говорит
Возьми у технолога паспорт на изделие.
-
александр555, в бытность конструктора погружных насосов, для управление насосами на шахтах использовали станции управления КУПНА. В насосах должны быть предусмотрены датчики для определения уровня воды, не допускания работы насоса на сухую (это кратко).
Сейчас для насосов, которые используют на водоканалах и для бытовых потребителей, ставим ЧП или щиты собственного изготовления. А для небольших типа Гном - розетка. У папика на даче стоит в скважине Гном (для прочистке скважины) и какой-то еще (харьковский, водолей кажись), так вот для основного насоса (однофазный, 1,5кВт) просто розетка (в дальнейшем будет автоматика).
-
Как такой насос подключается к сети, если учесть. что в этом не большом помещение работает два насоса перекачивающих горючую жидкость.
интересно, а как насчет искрообразования в момент, когда насос, подключается в однофазную (220В) розетку
?
-
интересно, а как насчет искрообразования в момент, когда
в смежном помещении.
-
в смежном помещении.
а что по этому поводу скажет товарищ Фрунзе александр555 - есть ли это самое смежное помещение, в пределах досягаемости штатного кабеля насоса (его конечно, можно и нарастить)
-
Фрунзе говорт. :D
Что помещение 4х2,5м в нем два насоса гоняющие горючую жидкость, в углу приямок и в нем при проливе собирается эта жидкость. для удаления ее в случае пролива несут насос и им откачивают. Я читал по нормам нужно много защит для погружногго насоса, но может его нельзя рассматривать как погружной? Но я отвлекся. Согласно ПУЭ 7.4.44 Разьемные контакты допускается выполнять с сответсвующим классом защиты. (Может не так понял этот пункт) Поэтому устанавил розетку с защиитой 64.
-
Поэтому устанавил розетку с защиитой 64.
И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.
-
И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.
лучше, пожалуй и не скажешь :thumbsup:
-
Да там короче сооружение все из проф листа, типа будки, к которой подъезжает на улице машина и к ней подключается шланг и с нее эту горючую жидкость кочают. Ладно, попробую на улице ставить. Всем спасбо. А подскажите, кто знает, что означает п.7.4.44 ПУЭ где написано, что разъемные контакты возможны, но в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети. Тоесть как раз и имеется в виду, что бы не было искры. Кто встречал такое?
-
Да там короче сооружение все из проф листа, типа будки, к которой подъезжает на улице машина и к ней подключается шланг и с нее эту горючую жидкость кочают. Ладно, попробую на улице ставить. Всем спасбо. А подскажите, кто знает, что означает п.7.4.44 ПУЭ где написано, что разъемные контакты возможны, но в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети. Тоесть как раз и имеется в виду, что бы не было искры. Кто встречал такое?
Здравствуйте все. Здравствуйте "александр555".
Уточните у технологов, какая у Вас среда. Сдается мне, что взрывоопасная а не пожароопасная, и ПУЭ (Россия) для этого раздел 7.3. По пункту 7.4.44 ПУЭ (пожароопасные зоны)"...в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети." считаю, что прежде чем выдергивать вилку из розетки, должен быть выключен питающий автомат/пускатель который должен быть установлен за пределами опасной зоны, должно быть сблокировано, но конкретно реализацию этого в изделии или в схеме не видел.
-
Да, чем дальше тем страшнее. не, технолог сказал качается капрол или лапрол, химия какая то! и утверждает, что пожароопасная.