Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: plotpik від 19 Грудень 2010, 02:38:21
-
Всем доброй ночи
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт и просчитал потерю напряжения, как для трехфазного электроприемника.
У меня получилось, что потеря напряжения - 1,7процента.
Как, по вашему мнению, расчет правильный, или при расчете потери напряжения для однофазного электроприемника существуют
какие-то особые нюансы?
-
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт
А зачем, есть много формул для однофазной нагрузки, к примеру:
U0/0=(РрхL)/СхF,
где Рр - расчетная мощность, кВт;
L - длинна кабельной линии, м;
С - 34 коэффициент для медного проводника;
F - сечением фазного проводника, мм2
еще Карпов Ф.Ф. Справочник по расчёту проводов и кабелей.1964 формула - (5-6)
-
С - 34 коэффициент для медного проводника;
Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34.
-
Как, по вашему мнению, расчет правильный,
Звідки ж ми знаємо, коли не вказано переріз прийнятого провідника і його матеріал? :)
-
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
кабель 1,5 (медь) - 3,59%
кабель 2,5 (медь) - 2,17%
кабель 4 (медь) - 1,36%
-
Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34.
:thumbsup: точно - перепутал 12,8, а не 34, то с другой оперы :-[, мысли всякие ::),...выходные
-
Всем ответившим большое спасибо
-
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
кабель 1,5 (медь) - 3,59%
кабель 2,5 (медь) - 2,17%
кабель 4 (медь) - 1,36%
Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения
-
Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения
Для однофазной нагрузки без кореня с 3 .
-
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html) - приведены и формулы и легко можно проверить разные комбинации.
-
Программа WireSel теперь доступна на http://miroshko.kiev.ua/wiresel (http://miroshko.kiev.ua/wiresel)
Здесь будут выкладываться новые версии и новые программы.
Программы на http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html) http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html) работают, но обновляться не будут.