Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: tonumber від 16 Грудень 2010, 23:18:54

Назва: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: tonumber від 16 Грудень 2010, 23:18:54
переглянув новий каталог Acti 9 по модульному низької напруги, там починаючи з 246ст. розмішені таблиці селективності
в мене наприклад планується використовувати більше 15-ти диф.автоматів (DPN) на розеточні групи, а на вводі поставити максимум C120N
але таблиці від виробника такої немає, а зразу  дають відношення починаючи з Compact NSX 100 до нижчестояшого апарата (DPN)
виходить для диф.автоматів DPN на вводі виробник вимагає ставити тільки  Compact NSX 100(NG160E), чи це просте "втюхування" своїх ноу-хау??? >:(

Назва: Re: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: sankas від 17 Грудень 2010, 13:53:41
Справа в тому, що в каталозі Acti 9 приведені таблиці селективності не для всіх варіантів підключення апаратів (повний каталог таблиць селективності та каскадування складає близько 250 сторінок).
Для описаного варіанту (на вводі C120N, нижчестоячий апарат (DPN) при 16А та 63А на вводі і кривих С у обох автоматів, селективність буде до рівня 1000А.
Назва: Re: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: tonumber від 19 Грудень 2010, 21:48:54
Спасибі за відповідь
де в шнайдера можна з качати цей каталог таблиць, чи це секретна інформація? ???
чи для кожного об'єкту мені задавати питання на форумі? :o
в принципі хотів би працювати з продукцією  Schneider Electric де найти нормального представника,
а то місцеві продавці накручують страшні націнки та зовсім не орієнтуються в продукції >:(
ціна ACTI9 дорожче чи нижче серії Multi9 ? ???
Назва: Re: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: Maksym від 14 Січень 2011, 18:00:13
Таблиці селективності (Дополнительная техническая информация) можно скачати з:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=23 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=23)

Програму "Direct Coordination"
(средство поиска для определения и согласования устройств Schneider Electric) можно скачати з:
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/ua/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?p_function_id=108&p_family_id=5430&p_range_id=2237 (http://www.schneider-electric.ua/ukraine/ua/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?p_function_id=108&p_family_id=5430&p_range_id=2237)
Назва: Re: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: f4nt0m від 01 Травень 2011, 14:18:04
Maksym, большая просьба выложите еще раз ссылку для скачивания программы "Direct Coordination"
Назва: Re: Модульное оборудование Acti 9 селективность
Відправлено: Maksym від 16 Травень 2011, 13:55:19
Со ссылкой - вопрос интересный... :-)
Попробуйте задать в строку поиска "Direct Coordination".
Выдаст страничку, откуда можно скачать указанную программу