Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: erika24 від 15 Грудень 2010, 05:20:53
-
=-0как то не приходилось такое делать :-[, может кто что подскажет как лучше его организовать(светильники, крепление), а то строители не рекомендуют привязываться к своду :'(, вроде как на на тросу но смущают размеры 40х20м :'(
-
На тросу конечно, только вот как крепить...вопрос, нужно определиться с методом обслуживания светильников, и габаритами перемещаемого груза/транспорта и обговорить со строителями. Из практики скажу, что 20/40м это не предел, вешали кабель на тросу для кран-балки длинной 60м! только чем длиннее трос натяжение больше и нагрузка на сам ангар! Все решать думаю нужно со строителями! Удачи
-
erika24, а ты шинопроводы забацай, пусть от цены обалдеют. Зато красиво! :)
-
=-0
шинопроводы забацай
-
а еще высота купола 9м :-[
-
На тросу конечно, только вот как крепить...
так вот через сколько метров этот трос крепить к конструктиву, чтобы ряд светильников повесить
-
трос поперек ангара, светильник на распорке (цепь)....
-
Насколько я понял из дкумента, в конструкции присутствуют ребра (через каждых 600мм), на них вешаем струбцины, к струбцинам крепим трос (или цепь) на котором будет весеть светильник и горизонтальный трос. В зависимости от веса, возможно, светильник прийдется крепить двумя струбцинами (на растяжках).
второй вариант: если это склад и на нем не предпологается установка высоких стелажей, то на вертикальные (торцевые) стены устанавливаем прожектора, направляем их на купол и все освещаем отраженным рассеяным светом.
-
а еще высота купола 9м
Ну и что? Выясняешь максимальную высоту оборудования, его расположение (проходы), с помощью DIALuxa расчитываешь количество и расположение светильников на выбранной высоте и подвешиваешь шинопроводы (они в отличии от троса не провисают). Шинопроводы существуют специальные - для освещения. Высоту подвеса регулируешь длинной подвесов(цепей, тросов) в зависимости о высоты арки ангара.
И кстати - 40х20 это у основания, на высоте светильников уже будет не 20.
-
Идей накидали как не конструктору. :)
-
Спасибо за идеи, будем реализовывать ::)
-
подвешиваешь шинопроводы
Если более дешевый вариант - светильники на лотках .
-
ангар не множко не такой как в первых строчках, а типа http://ооостроймикс.рф/q-model (http://ооостроймикс.рф/q-model), как выглядят эти клемера
Внутреннее освещение бескаркасного ангара Для внутреннего освещения между конструктивными элементами арки закладываются клемера, на которые потом крепится осветительное оборудование.
-
на сам деле КЛЯММЕР - всяки разные зацепочки , крючочки , жестяночки , которые хитро заплетаются в конструкцию строительную.
-
посмотри этот альбом: http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16) Такое решение прокладки лотков пригодно для любого каркасного здания.Помогу составить спецификацию,если нужно. Единственное,что нужно будет заменить,это крепление цепочек к конструкции потолка...Если скинешь фото профлиста или фото потолка изнутри ангара -однозначно подберем!
-
uksusXIII, Такой вариант, я думаю, в данном, случае не катит: в ангаре нет ферм, и саму конструкцию сверлить нельзя
-
Есть специальные крепления за профлист!Я поэтому и просил фото потолка!
-
uksusXIII, там не проф лист. смотри прикрепленный файл в начале темы
-
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80&hl=ru&rlz=1C1_____enUA391UA391&prmd=ivns&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=goIQTb6-OYWb8QPE7eD_Bg&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=11&ved=0CHQQqwQwCg (http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80&hl=ru&rlz=1C1_____enUA391UA391&prmd=ivns&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=goIQTb6-OYWb8QPE7eD_Bg&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=11&ved=0CHQQqwQwCg)
-
Спасибо за ссылку. В одном из роликов нашел решение проблемы, но это решение уместно только на стадии изготовления здания... Строймикс (http://www.youtube.com/watch?v=FCyq4u9ubD8#) смотрите четвертую минуту...там сказано о специальных закладных.
-
так как :o их рассчитать закладные :-[, чтобы заложить в спецификацию, а еще лучше эскизик :'(
-
На все Беттерманновские лотки и миниканалы для освещения(AZK 050 в частности), по каталогам положено подвешивать через полтора метра. Но мы десятки раз подвешивали и через два метра-таким образом проложили не один километр миниканалов с тяжелыми светильниками (до 25кг весом!) ...миниканал нигде не сдвинулся даже на сантиметр-запас прочности огромный,ведь у Беттерманна миниканал выполнен из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. Посмотри в разделе Медиа примеры прокладки миниканалов в моем альбоме. Да и вышеописанные закладные не стоит делать длинными-они не очень эстетично смотрятся для подвески каналов.Если сделать подвес на цепочке,а крепление цепочки за отверстие в закладной детали,то получится очень даже красиво! :thumbsup:
-
смотри фото http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16) и http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16;nw;start=36 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16;nw;start=36) там показан как строго вертикальный подвес канала на цепочке,так и подвес на диагонали...полистай фото там все предельно понятно.