Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 20 Листопад 2007, 11:39:39
-
Есть дом состоящий из 5 ти секций, секции все состыкованы. Есть подвал. ВРУ в центральной секции, веду от него магистральные кабели во все
секции по подвалу. В каждую секцию заходит стояк, питание лифта, освещение.
Вопрос: как правильно в подвале прокладывать эти кабели?
По потолку или в полу?
Спасибо.
-
Этот вопрос был в Колане.
-
ДБН УКРАЇНИ Проектування електропостачання
5.31 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, на лотоках, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих трубах. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Лотоки з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж лотоки, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
Прокладання транзитних кабелів через підвали і технічні підпідлогові простори будинків забороняється.
-
А подвал и техэтаж под домом (техподполье) - это одно и то же по сути?