Назва: Применение провода без защитной оболочки при скрытой прокладке
Відправлено: Юниор від 07 Грудень 2010, 16:05:23
Уважаемые колллеги! Хотелось бы знать ваше мнение насчет цитаты: "Згідно п.5.35 в) ДБН В.2.5-23-2003:
 «у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається
прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці  в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги."  Это что,провод без защитной оболочки вообще применять нельзя?   :)

Назва: Re: Применение провода без защитной оболочки при скрытой прокладке
Відправлено: Yurik від 07 Грудень 2010, 16:14:07
Юниор, прочитайте п. 4.36 нового ДБН, 2003 уже не действует
Назва: Re: Применение провода без защитной оболочки при скрытой прокладке
Відправлено: Юниор від 07 Грудень 2010, 16:42:44
 Извините, тогда : "згідно п.4.36 в) ДБН В.2.5-23-2010:  у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150    мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;".
 И , кстати, при таком способе прокладки провод без двойной  изоляции,но в гофрорукаве - будет ли считаться "в захисній оболонці" ?
Назва: Re: Применение провода без защитной оболочки при скрытой прокладке
Відправлено: oipop від 07 Грудень 2010, 17:06:57
Да