Уважаемые колллеги! Хотелось бы знать ваше мнение насчет цитаты: "Згідно п.5.35 в) ДБН В.2.5-23-2003:
«у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається
прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги." Это что,провод без защитной оболочки вообще применять нельзя? :)
-
Юниор, прочитайте п. 4.36 нового ДБН, 2003 уже не действует
-
Извините, тогда : "згідно п.4.36 в) ДБН В.2.5-23-2010: у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;".
И , кстати, при таком способе прокладки провод без двойной изоляции,но в гофрорукаве - будет ли считаться "в захисній оболонці" ?
-
Да