Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: AlucarD від 06 Грудень 2010, 20:49:52
-
Нужен совет специалистов: В задании от ОВ есть Противодымная вентиляция (как я понимаю подпор воздуха при пожаре) с воздушными клапанами серии SRC "АЕРОСТАР" (какже не имею понятия кокой именно: Воздушный клапан серии SRC с сервоприводом без пружинного возврата Siemans (SRCw) или Воздушный клапан серии SRC с сервоприводом пружинного возврата Siemans (SRCi) или Воздушный клапан серии SRC с сервоприводом плавной регулировки Siemans (SRCr)). Логика и замечание эксперта подсказывает что просто подав на него напряжение -> клапан открылся и все, не проходит. Вроде у таких клапанов есть концевики и когда он открывается напряжение надо снять. Пошарил в инете схем подключения не нашел (спасибо производителям вентеляционного оборудования). Может ктото сталкивался помогите плиз.
-
AlucarD,
1. В спецификации ОВ что отписано?
2. Какая задача поставлена? Судя по всему - т.н. "автоматизация дымоудаления"...
3. Тех.задание?
Для справки, при пожаре люди зачастую сначала травятся, а уж потом... . Вы, как по мне, не за то дело взялись, или подставили.
-
привожу полный текст задания "Предусмотреть отключение всех вент. ситем при пожаре кроме сиcтемы противодымной вентиляции - П4" на чертежах которые прилогаются "П4-SVF 60-30/28.4D 3ф 380В 1,74 КвТ + эл. заслонка SRC 60-30". На вопрос к ОВ дайте схему управления SRC 60-30 в ответ получаю =-0 со словами позвони куда нибудь поищи и т.д.
Вы, как по мне, не за то дело взялись, или подставили
Думаю за то, но время рассудит.
Кто-то сталкивался с такими клапанами? Прошу помощи, а не критики.
-
На запрос "SRC 60-30" гугл ругается и предлагает SRК 60-30 (пр-во Systemair"). Точно SRC ?
-
AlucarD, ну так и "отключай" общеобменную вентиляцию, чего в "дымоудаление" понесло то :)? Сказано же
кроме сиcтемы противодымной вентиляции - П4
.
Инициатива наказуема! Правильно ответили - захотелось влезть куда не надо - ищи, все просто, сам нарываешься. Извини за обороты речи, думаю так доходчивее будет.
Вопрос - что проектируем? Если "электрику" - все отписанное выше "в тему", ИМХО.
-
Точно SRC ?
да. Но думаю это теже яйца только в профиль. Кто-то воссаздрал. ща посмотрю.
В проекте дымоудаление я сделал вроде все - ок.
П4 - подпор воздуха, а проще приточка с клапаном, кто применял такие клапана (или похожие) отпишите как ими управлять. Достаточно подать напр. и все, или нужно ими по хитрому управлять.
-
AlucarD, ну так и "отключай" общеобменную вентиляцию, чего в "дымоудаление" понесло то ? Сказано же
Понял свою ошибку. Отключить все не проблема. Столкнулся с проблемой - П4 От АПС включается. Сам вентилятор включить не проблема. Проблема с клапаном, которым непонятно как управлять. В молодости я подавал напр. на клапан и все, а сейчас вопрос стал раком аж захотелось разобраться. Вот и разбираюсь. На форуме столько начитался и полностью не переварил вот и понесло в Противодымную вентиляцию.
-
AlucarD, я не понял, что сам усё "дымоудаление" заделал? :)
Если речь идет об управлении, то бишь "автоматике", то надобно обязательно истребовать от ОВ, или кто там выполнял проект, тех.задание с четким описанием алгоритма - что, когда, чем и в какой последовательности. Если уж захотелось разобраться. У "дымоудаления" свои щиты...
-
Усе есть: щиток ДУ и пульты управления клапанами и кабель огнестойки 90 мин.
есть магазин: подвал + 1-й + 2-й этажи. На каждом этаже установлены клапаны дымоудаления, вентилятор установлен на крыше. Задание от ОВ простое (может они особо не замарачивались, а я не умничал :)). При срабатывании АПС вкл вентилятор ДУ. Клапаны ДУ работают в 2-х режимах автоматически от контакта АПС и ручное. Клапаны срабатывают все. АПЗ мы не разрабатываем. По умному нужно клапаны вкл. те, где сработали датчики АПС. Но пожарные согласовали, а ОВ такого задания не дало. Но в записке я описал принцип работы АПС и клапаноа ДУ. Вот так. может гдето не прав поправте. Но вопрос стоит в подпоре воздуха и как управлять клапаном (ничего не могу возразить эксперту, а инфы по клапанам нету :().
-
спасибо за помощь. повидимому все делают как я раньше делал.