Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Electricity від 04 Грудень 2010, 19:36:05

Назва: Все вопросы РЗА
Відправлено: Electricity від 04 Грудень 2010, 19:36:05
Задавайте вопросы по проектированию релейной защиты и автоматики!
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: sanches від 01 Вересень 2015, 12:45:27
Рассчитываю двухступенчатую РЗА.
Общая схема расчета, как я ее вижу:
Верно ли я принимаю точки КЗ для расчета обоих видов защит?
Я понимаю РЗА в данной схеме так, что МТЗ должно отрубать питающую линию с выдержкой времени при токах в ней, превосходящих суммарные максимальные рабочие от всех КТП, а также отрубать малые токи КЗ в самой отдаленной точке (К3). А ТО должно мгновенно гасить линию, но при КЗ на участке до присоединения КТП (К2).
То есть получается, вся питающая линия защищается МТЗ с выдержкой времени от всех видов повреждений, а участок до присоединения КТП снабжен мгновенной защитой от больших токов КЗ, возникающих только на этом участке - до присоединения КТП.

Ваши комментарии.
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: sanches від 01 Вересень 2015, 12:51:45
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: grossel від 01 Вересень 2015, 13:44:10
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.
Для того чтобы защитить ВЛ-6кВ питающую группу отдельных ответственных электроприемников, нужно на ответвлениях к КТП например, ставить пункты отключения ВЛ-6кВ ответвления на базе реклоузера  (РВА/ТЕЛ-10-12,5-630 по типовому проекту-шифр 26.0013).
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: sanches від 01 Вересень 2015, 14:05:10
В рамках проекта установка доп. оборудования не предусматривается, нужно только эффективно, насколько это возможно, отстроить имеющуюся РЗА питающей ячейки и поставить галочку в выполнении требования ТУ по расчету РЗА.
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Вересень 2015, 16:34:42
sanches, Все верно, только чувствительность отсечки в Вашем случае проверяется по 3-фазному току к.з. в максимальном режиме.
(См. Шабад 2003 год - стр. 43 - 4 абзац). Просто он у меня в DJVU, а набивать в ручную длинный текст влом.
Что касается того, что при к.з. в точке К3 отрубится вся линия - то так и есть, для того чтобы этого не было нужно как указал коллега grossel, ставить реклоузеры.
Но это уже зависит от особенностей построения схемы.
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: sanches від 02 Вересень 2015, 07:07:13
Не нахожу у Шабада четкое указание, что чувствительность ТО проверяется по максимальному току 3-фазного КЗ в месте установки защиты.
На стр.43 идет описание ТО с выдержкой времени (не мой случай) и про чувствительность ничего не говорится.
На стр.42 звучит "благоприятный по условию чувствительности режим". Что за литературная формулировка и как ее понимать?
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Вересень 2015, 09:08:59
sanches, А наиболее благоприятный по чувствительности режим, это какой?
3ф в максимуме. ;)
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: sanches від 04 Вересень 2015, 14:27:42
Я правильно понимаю, если в линию источник-потребитель установить реклоузер, то в этом случае селективность МТЗ питающей ячейки и реклоузера задается различным временем срабатывания данных защит, а селективность ТО выполняется тем, что для питающей ячейки ТО отстраивается от максимального тока КЗ до места установки реклоузера, т.е. ТО питающей ячейки не должна влазить в зону защиты реклоузера? Это при двухступенчатой токовой защите в питающей ячейке.

Интересно другое.
Если в питающей ячейке реализована трехступенчатая токовая защита, то кроме МТЗ и ТО без выдержки времени нужно еще отстроить ТО с выдержкой времени. При наличии в линии реклоузера какой участок должна защищать ТО с выдержкой времени в питающей ячейке? Т.е. какое место КЗ нужно рассматривать для этой защиты? Она должна частично защищать линию за реклоузером или как?
Назва: Re: Все вопросы РЗА
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Вересень 2015, 16:51:22
sanches, Пункт №1 - почти все правильно. только селективность МТЗ источника питания и реклоузера выбирается не только по времени, но и по току. (См того же Шабада). Что касается отсечки, то все верно - она отстраивается от тока кз.з в месте установки реклоузера - чтобы не лезть в его зону защиты.
Что касается 3-ей ступени защиты (отсечка с выдержкой времени), то она может применяться для резервирования отсечки реклоузера (если таковая имеется). Тогда она разумеется должна быть отстроена от тока к.з. в конце линии. Шабад подобный случай рассматривает странице 43. Правда я не очень понимаю как она отстраивается от максималки (или не отстраивается). Эта штука просто применяется крайне редко и поэтому я в нее глубоко не вникал.