Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: ValeraT від 03 Грудень 2010, 10:18:43

Назва: Медь или Алюминий
Відправлено: ValeraT від 03 Грудень 2010, 10:18:43
К двигателям какой кабель лучше медь или алюминий, двигатели есть и мощние 55 кВт и по 3 кВт тоже есть?
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: Бригадир від 03 Грудень 2010, 10:45:23
Медь гибче.
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: ValeraT від 03 Грудень 2010, 10:50:57
Но дешевле, руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены я настаиваю на меди, вот и хочу обосновать медь
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: SKlim від 03 Грудень 2010, 11:04:40
Медь лучше, люминь дешевле. Если двигатели на виброоснованиях - однозначно гибкий медный кабель. В принципе, люминь большого сечения работает вполне нормально, смысла переплачивать особо нет, разве что какие-то местные условия. На мелких медь лучше просто из-за удобства монтажа (можно меньше сечение использовать), ну и со временем на алюминии мелкого сечения старение сказывается.
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Грудень 2010, 11:10:25
К двигателям какой кабель лучше медь или алюминий
Медь - надежнее, удобнее при монтаже и эксплуатации, алюминий - дешевле.
Если помещение взрывоопасное - однозначно медь, иначе
руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: Бригадир від 03 Грудень 2010, 12:35:43
Но дешевле, руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
В проект заложи медь, а там как хотят. Достанет со временем тратиться на замену алюминиевого кабеля, начнут искать крайнего. Можешь оказаться ты.
Назва: Re: Медь или Алюминий
Відправлено: Roman3R від 03 Грудень 2010, 13:12:58
руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
Это непротиворечет нормативным документам , хотят алюминий надо его брать . Хозяин- барин , он считает свои деньги .
Достанет со временем тратиться на замену алюминиевого кабеля
На действующих предприятиях , еще со времен "совка" в основном алюминиевая проводка и все работает десятки лет. Пока алюминиеваые кабели будут требовать замены , раньше потребуется замена технологического процесса и оборудования из-за морального износа .