К двигателям какой кабель лучше медь или алюминий, двигатели есть и мощние 55 кВт и по 3 кВт тоже есть?
-
Медь гибче.
-
Но дешевле, руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены я настаиваю на меди, вот и хочу обосновать медь
-
Медь лучше, люминь дешевле. Если двигатели на виброоснованиях - однозначно гибкий медный кабель. В принципе, люминь большого сечения работает вполне нормально, смысла переплачивать особо нет, разве что какие-то местные условия. На мелких медь лучше просто из-за удобства монтажа (можно меньше сечение использовать), ну и со временем на алюминии мелкого сечения старение сказывается.
-
К двигателям какой кабель лучше медь или алюминий
Медь - надежнее, удобнее при монтаже и эксплуатации, алюминий - дешевле.
Если помещение взрывоопасное - однозначно медь, иначе руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
-
Но дешевле, руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
В проект заложи медь, а там как хотят. Достанет со временем тратиться на замену алюминиевого кабеля, начнут искать крайнего. Можешь оказаться ты.
-
руководство требует чтоб брали алюминий из-за цены
Это непротиворечет нормативным документам , хотят алюминий надо его брать . Хозяин- барин , он считает свои деньги .
Достанет со временем тратиться на замену алюминиевого кабеля
На действующих предприятиях , еще со времен "совка" в основном алюминиевая проводка и все работает десятки лет. Пока алюминиеваые кабели будут требовать замены , раньше потребуется замена технологического процесса и оборудования из-за морального износа .