Нужно осметить количество работы часов ДЭС. Он предназначен для резервного электроснабжения. Тоисть работает токо в аварийном режиме. Подскажите как узнать скока он будет работать
-
говорят стандартый бак часов на 8. Может этого и хватит?
-
говорят стандартый бак часов на 8
Это наверное мало.
Стройка идет 2 года. Нужно узнать скока кВт*ч выработает передвижной источник питание выработает за это время
-
4.2.7. Высота установки расходных баков топлива должна приниматься с учетом требований завода-
изготовителя дизельного электроагрегата.
На ДЭС должно быть не менее двух расходных баков. Емкость каждого бака должна обеспечивать работу
дизельных электроагрегатов в течение не менее двух часов.
НТПД-90.
-
Нужно осметить количество работы часов ДЭС. Он предназначен для резервного электроснабжения. Тоисть работает токо в аварийном режиме. Подскажите как узнать скока он будет работать
4.2.7. На ДЭС должно быть не менее двух расходных баков. Емкость каждого бака должна обеспечивать работу
дизельных электроагрегатов в течение не менее двух часов.
НТПД-90
Соответственно, по минимуму - 4 часа. За это время теоретически можно пополнить резервный запас топлива.
По максимуму 24 часа - это время, за которое по ПУЭ предусматривается восстановление электроснабжения по III или II категориям.
-
Я наверное не правильно сформулировал вопрос. :-[
Как посчитать скоко он за два года может запустится в аварийном режиме когда пропадает основное питание. Чтоб посчитать скоко надо денег заложить.
К примеру пропал свет на одну неделю или на месяц. ДЭС спалит 500 литров соляры или 200 литров
-
Как посчитать скоко он за два года может запустится в аварийном режиме когда пропадает основное питание. Чтоб посчитать скоко надо денег заложить
Запросите в РЭС максимальное суммарное годовое время отказов по питающей линии или секции.
-
Запросите в РЭС максимальное суммарное годовое время отказов по питающей линии или секции.
Це не реально , офіційної відповіді ніхто не дасть .
-
Це не реально , офіційної відповіді ніхто не дасть .
Якшо є знайомі в службі ліній, то можна спитати.
-
я просто думаю может есть какойто нормативное значение
-
может есть какойто нормативное значение
есть подобные цифры - сейчас пытаюсь вспомнить автора, название книги и наименование параметра :D
а в двух словах - для линии каждого класса напряжения и конструкции, есть статистические данные по частоте аварий на километр длины в год. Попытаюсь найти - есть такое ощущение, что скачивал я эту книгу (в свое время, с бумажной работал)
-
Вот кстати и нашел (не ту книгу правда, но то что надо) "Справочник по проектированию электросетей в сельской местности". Страничку прилагаю