Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: yurabura від 01 Грудень 2010, 00:05:09

Назва: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 01 Грудень 2010, 00:05:09
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста:
1) территория, на которой размещено защищаемое здание покрыта асфальтом;
2) кровля здания защищается молниеприемной сеткой.

Доводилось ли Вам заземлять каждый из токоотводов при помощи локальных заземлителей, состоящих в соотв. с п. 6.5.3 ДСТУ из вертикальных электродов, которые для сохранения асфальтового покрытия соединяются над ним? Спасибо!

P.S. Надо ли при этом объединять в единый контур все токоотводы над уровнем земли?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 01 Грудень 2010, 09:23:49
А в каком ДСТУ написано,что можно соединять молниеспуск с вертикальным электродом именно над землей? Можно ссылку? По сути ничего криминального в этом нет-какая разница где будет место соединения,если это одиночный локальный заземлитель...что вертикальный электрод из земли будет выглядывать,что продолжение молниеспуска, уходящее в землю и там стыкующееся с этим электродом-РАЗНИЦЫ НЕТ.Если цепь для стекания тока молнии остается непрерывной и сопротивление электрода(контура) удовлетворяет нормам,то почему нет? Мы часто в своей практике для молниезащиты выполняем только очаговые контура,правда в одну замкнутую систему мы их объединяем через металлический каркас здания(работаем в основном на промобъектах)...Но, по сути, очаговые контура уже объединены ведь самой молниеприемной сеткой в одну систему заземления,так что, именно в земле, это наверное делают для уменьшения сопротивления токам растекания.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 02 Грудень 2010, 20:36:36
Спасибо за внимание.
А в каком ДСТУ написано,что можно соединять молниеспуск с вертикальным электродом именно над землей?
Вопрос не в том, где соединять опуск и заземлитель...
В соответствии с п. 6.5.4 ДСТУ по МЗС при использовании молниеотводов с молниеприемниками из сетки или металлической кровли предусматривается горизонтальный заземлитель, прокладываемый в земле по периметру.
В моем случае сетка, однако горизонтальный заземлитель проложить не смогу, т.к. Заказчик удавится за целостность асфальта. Поэтому буду на каждый токоотвод в соответствии п. 6.5.3 ДСТУ по МЗС для III уровня закладывать по два вертикальных заземлителя, соединяемых друг с другом над землей.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 02 Грудень 2010, 20:57:17
Дай текст этого ДСТУ...в смысле ссылку...или полное название. А здание не каркасное случайно?Может можно использовать конструктивные элементы здания вместо полосы по периметру?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 02 Грудень 2010, 21:10:36
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - http://dwg.ru/dnl/4827 (http://dwg.ru/dnl/4827)
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 02 Грудень 2010, 23:14:43
6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.......
Из этого видно,что если бы существовали какие-либо естественные заземлители(нигде не сказано,что они должны залягать по всему периметру здания!),то соединения сетки с ними было бы достаточно... Ну а вы, в своем случае, вместо естественных заземлителей будете использовать искусственные очаговые контура заземления, да еще и с проверенным, достаточным сопротивлением тока растекания на землю...что само по себе еще лучше.А вот пункт 6.5.3-это не ваш случай-это для"для блискавковідводів, що стоять окремо"...
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 03 Грудень 2010, 20:59:11
uksusXIII, вы правы. Единственное, так как полосу для горизонтального заземлителя уже закупили, придется соединить все опуски токоотводов по периметру здания над поверхностью земли и уже от этого пояса ответвлять вертикальные заземлители. beer
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 03 Грудень 2010, 21:16:52
А где вы собираетесь проложить эту полосу?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 04 Грудень 2010, 07:58:56
А где вы собираетесь проложить эту полосу?
Согласно п.6.4.5 ДСТУ
Цитата: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, п.6.4.5
...Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі
придется соединить все опуски токоотводов по периметру здания над поверхностью земли и уже от этого пояса ответвлять вертикальные заземлители
Вот только опуски следует делать непосредственно к заземлителям, а затем накладывать на них горизонтальный пояс, а не от пояса - см.
Цитата: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, п.6.4.9
Струмовідводи прокладаються по прямих і вертикальних лініях так, щоб шлях до землі був найкоротшим
А насчет требования
Цитата: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, п.6.5.4
У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів
Придется выкручиваться, например, там не написано, что контур должен быть замкнут в земле, т.е. на каждый токоотвод можно использовать горизонтальный заземлитель, объединяющий 2 соседних вертикальных электрода - и таких горизонтальных заземлителей несколько, равномерно по периметру здания возле каждого токоотвода. Или можно найти и придумать естественный заземлитель, тем самым игнорировать этот пункт.
Далее - как повезет с экспертизой. Эксперты в основном делятся на 2 типа - технари (они же теоретики и практики, знающие и понимающие суть) и буквоеды (внимательно читающие нормативные требования, но не особо вникающие в варианты трактовки). Если попадутся вторые - не завидую
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 04 Грудень 2010, 15:27:10
Вот только опуски следует делать непосредственно к заземлителям, а затем накладывать на них горизонтальный пояс, а не от пояса - см.
- в точку! :thumbsup:
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 04 Грудень 2010, 17:34:21
Я правильно понял,что вы собираетесь наложить пояс из полосы по всему периметру здания(наверное где-то по цоколю) на основании п 6.4.5?       
Цитата: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, п.6.4.5

    ...Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі
А в случае если у нас будет здание с металлическим каркасом...  этот каркас можно будет использован для этих же целей(объединение токоотводов-молниеспусков),или надо тоже прокладывать полосу?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 04 Грудень 2010, 22:27:45
этот каркас можно будет использован для этих же целей(объединение токоотводов-молниеспусков),или надо тоже прокладывать полосу?

см. 6.4.11 ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 04 Грудень 2010, 23:25:26
".....6.4.11 Если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы, то прокладка горизонтальных поясов не требуется.
6.4.5 Токоотводы следует располагать по периметру защищаемого объекта, так, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 9.
Токоотводы следует объединять горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания (см. также 6.4.11)......"
Сказано же что ВБЛИЗИ,а не обязательно в земле...значит(если здание не имеет металлического каркаса,то можно прокладывать пояс (из полосы) по цоколю здания.Как раз ваш случай...

 

Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 05 Грудень 2010, 00:07:31
Сказано же что ВБЛИЗИ,а не обязательно в земле...
Токоотводы с поясами и заземляющее устройство - это несколько разные вещи. Если бы пояс находился в земле, то он бы стал горизонтальным заземлителем  ;)
Рекомендую еще раз прочесть п.6.5.4
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 05 Грудень 2010, 19:28:20
Токоотводы с поясами и заземляющее устройство - это несколько разные вещи
+1
- должен быть и пояс, и заземление.
ЗЫ... В РД поясов не было! :thumbsdown:
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 05 Грудень 2010, 20:46:45
...6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.....
Получается, что горизонтальный заземлитель надо ВСЕГДА прокладывать ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ зданий,а одиночные, очаговые контура, для каждого молниеспуска,  не прокатывают??? Тогда мне непонятно,чем же это ЕСТЕСТВЕННЫЕ заземлители лучше ИСКУСТВЕННОвыполненых одиночных контуров для молниеспусков,что их характеристик (сопротивления токам растекания,сечения и т.д.) достаточно, для того чтобы не прокладывать полосу в земле ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ здания?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 05 Грудень 2010, 21:06:10
Получается, что горизонтальный заземлитель надо ВСЕГДА прокладывать ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ зданий,а одиночные, очаговые контура, для каждого молниеспуска,  не прокатывают???
См. ответ №8.
То, что ДСТУ не доработано и в принципе содрано с сырого российского СО 153-34.21.122-2003 уже не раз на форуме обсуждалось.
Тогда мне непонятно,чем же это ЕСТЕСТВЕННЫЕ заземлители лучше ИСКУСТВЕННОвыполненых одиночных контуров для молниеспусков
А естественные заземлители, приводимые в п.6.5.1 (например, железобетонные фундаменты) зачастую действительно могут обеспечить требуемое сопротивление, тогда отпадает необходимость в искусственных.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 06 Грудень 2010, 01:29:56
Мы наверно не правильно поняли друг друга.....
А естественные заземлители, приводимые в п.6.5.1 (например, железобетонные фундаменты) зачастую действительно могут обеспечить требуемое сопротивление, тогда отпадает необходимость в искусственных.
Мы то рассматриваем возможность "НЕ ПРОЛАЖИВАТЬ полосу в земле",т. к. заказчик не дает разрушать асфальт...поэтому я испрашивал:
чем же это ЕСТЕСТВЕННЫЕ заземлители лучше ИСКУСТВЕННОвыполненых одиночных контуров для молниеспусков,что их характеристик (сопротивления токам растекания,сечения и т.д.) достаточно, для того чтобы не прокладывать полосу в земле ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ здания?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 06 Грудень 2010, 21:12:20
Доки в МЗС - uksusXIII, PrepsuPatha, наклон кровли для сетки уже не лимитирован? СПАСИБО.

Где то уже задавал єтот вопрос... не могу найти тему beer

Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 06 Грудень 2010, 22:51:32
наклон кровли для сетки уже не лимитирован?
Если угол наклона кровли круче расчетного защитного угла молниеприемника, проложенного по коньку, то последнего будет достаточно и в сетке нет необходимости  :D
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 07 Грудень 2010, 06:02:14
Если угол наклона кровли круче расчетного защитного угла молниеприемника, проложенного по коньку, то последнего будет достаточно и в сетке нет необходимости
Возможно, но на какой высоте от кровли необходимо подвесить трос чтобы выдержать значение hо в п.7.3 ДСТУ? В старом РД было, что если кровля имеет определенный уклон достаточно натянуть трос над кровлей и все..., а в новом такого ведь нет? Сам когда-то так делал и видел в каком-то типовом расстояние от конькак кровли до троса по моему 300мм, но как быть с hо?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 07 Грудень 2010, 08:26:48
а в новом такого ведь нет? Сам когда-то так делал и видел в каком-то типовом расстояние от конькак кровли до троса по моему 300мм, но как быть с hо?
Следуя логике, из табл.11 ДСТУ, при коэффициенте надежности 0,9 высота подвеса троса h должна быть не менее 15% высоты защищаемого здания (hx), тогда 1,15hx*0,87=1,0005  :)
соответственно для коэффициентов:
0,99 - больше 25% hx,
0,999 - больше 1/3 hx (для высоты до 30 м)  ;)
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 07 Грудень 2010, 20:22:18
высота подвеса троса h должна быть не менее 15% высоты защищаемого здания (hx)
Это все понятно, но при каком уклоне кровли??? В 99% мы ведь конусом не опишем защищаемый объект на минимальной высоте, поэтому высота подвеса троса увеличивается на неопред.высоту (в зависимости от размеров здания)... и обычно на значительную высоту, что влечет за собой соответствующие и необоснованные строительные мероприятия по закреплению троса! На мой взгляд сетка самый оптимальный вариант ИМХО!
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: PrepsuPatha від 07 Грудень 2010, 21:00:14
Это все понятно, но при каком уклоне кровли???
Тоже не сложная геометрия по той же таблице 11 ДСТУ:
если угол наклона кровли относительно плоскости земли назвать ?, соответственно tg ? ? h0/r0, тогда для указанных выше высот монтажа троса угол наклона кровли соответственно должен быть не менее (соответственно для коэффициентов: надежности):
К=0,9 -     tg ? ? 0,87/1,50,  соответственно ? ? 30,12°
К=0,99 -   tg ? ? 0,80/0,95,  соответственно ? ? 40,10°
К=0,999 - tg ? ? 0,75/0,70,  соответственно ? ? 46,98°
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 07 Грудень 2010, 21:03:27
К=0,9 -     tg ? ? 0,87/1,50,  соответственно ? ? 30,12°
К=0,99 -   tg ? ? 0,80/0,95,  соответственно ? ? 40,10°
К=0,999 - tg ? ? 0,75/0,70,  соответственно ? ? 46,98°
Ну и я  о том, что таких кровель не оч.много, а точнее мало, покрайней мере мне встречалось!
Сейчас ИМХО самая применяемая кровля из профнастила (экономически выгодная), а у нее безопасный уклон 80, поэтому обычно больше не делают.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 09 Грудень 2010, 05:47:23
Не особо в тему, но... правильно ли понимаю п. 6.4.8 Не слід прокладати струмовідводи у водостічних трубах. Струмовідводи,  які прокладаються по зовнішніх стінах будівель слід розміщувати не ближче ніж 3 м від входів або в місцях недоступних для дотику людей. - недоступность для прикосновения людей можно реализовать, проложив токоотвод в кабель-канале электроустановочном из амозатухающего ПВХ, предназначенном для прокладки по наружным стенам здания? спасибо
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 09 Грудень 2010, 06:01:23
Согласно п.6.4.5 ДСТУ
Цитата: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, п.6.4.5
...Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі

Нигде не сказано - соединять их по всему периметру общим замкнутым контуром, следовательно могу объединять у поверхности земли токоотводы по группам?!
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 09 Грудень 2010, 06:22:42
недоступность для прикосновения людей можно реализовать, проложив токоотвод в кабель-канале электроустановочном из амозатухающего ПВХ, предназначенном для прокладки по наружным стенам здания? спасибо
Я прокладывал токоотвод в  пластиковой трубе (при стесненных услових и невозможности выдержать требуемые расстояния), либо за фасадными негорючими материалами
Нигде не сказано - соединять их по всему периметру общим замкнутым контуром, следовательно могу объединять у поверхности земли токоотводы по группам?!
в п.п. 6.4.5. имеется ввиду все токоотводы! ;)
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: yurabura від 09 Грудень 2010, 21:23:19
6.5.4 - наружній контур заземления в земле;
6.4.5 - пояс, объединяющий токоотводы над поверхностью земли. - это два разных элемента системы молниезащиты!
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 09 Грудень 2010, 21:39:55
6.5.4 - наружній контур заземления в земле;
6.4.5 - пояс, объединяющий токоотводы над поверхностью земли. - это два разных элемента системы молниезащиты!
ну естественно то оппечатка :), исправил
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 19 Грудень 2010, 22:18:40
Знайомі проблеми - існуюча будівля, благоустрій готовий, блискавкозахисту немає.
1  Якщо будова існуюча, то може є зовнішній контур заземлення і нам треба тільки приєднати до нього свої струмовідводи.
2  Якщо немає, невідомо про контур заземлення - то можна розглянути прокладання зовнішнього контуру заземлення в підвальному приміщенні, якщо такий є (на глибені 0,5 м) і струмовідводи завести туди.
3  Популярний варіант - якщо будова існуюча - ми розглядаємо тільки розділ блискавкозахисту, а не блискавкозахист і заземлення. Тоді потрібно тільки заземлити струмовідводи. Опір заземлення менше 8 Ом (в старому РД 10 Ом, але експертиза виправила на 8 Ом). Це по розрахунку виходить полоса 7,5 м і 4 електроди довжиною по 3 м.
Такі проекти погоджують пожежники і сервісний центр.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 19 Грудень 2010, 22:25:17
Про сітку на похилий дах. Якщо нахил даху більший, ніж 1:8, то сітку класти не треба. Кладу по коньку катанку з допомогою тримачів ОВО БЕТЕРМАН (тримачі для конькової частини) і по контуру даху, від якого опускаю струмовідводи, все решту як завжди.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Electrician від 20 Грудень 2010, 12:23:13
Репецька, РД писал в разделе 8 "До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. " ну и далее по тексту "Нормирование параметров заземлителей по их типовым конструкциям имеет ряд достоинств: оно соответствует принятой в строительной практике унификации железобетонных фундаментов с учетом их повсеместного использования в качестве естественных заземлителей при выборе молниезащиты не требуется выполнять расчеты импульсных сопротивлений заземлителей, что сокращает объем проектных работ".
То есть, формально, сопротивление заземлителей нигде не нормируется, достаточно того, что его конструкция отвечает требованиям РД (в настоящее время - ДСТУ). Однако, эксперты почему-то игнорируют этот факт  :'(
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 20 Грудень 2010, 15:11:53
То есть, формально, сопротивление заземлителей нигде не нормируется, достаточно того, что его конструкция отвечает требованиям РД (в настоящее время - ДСТУ)
Согласен на все сто, только стоит уточнять материал гидроизоляции
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Евген Коч від 28 Грудень 2010, 15:06:58
Струмовідводи,  які прокладаються по зовнішніх стінах будівель слід розміщувати не ближче ніж 3 м від входів або в місцях недоступних для дотику людей. - недоступность для прикосновения людей можно реализовать, проложив токоотвод в кабель-канале электроустановочном из амозатухающего ПВХ, предназначенном для прокладки по наружным стенам здания?
     Дозвольте, шановне панство, цититу з IEC62305, яка пояснює ситуацію по суті:
      У звичайних умовах знаходження підчас грози поблизу down conductors LPS зовні споруди може становити небезпеку для життя навіть за умови, що цю LPS було спроектовано і змонтовано відповідно до вищенаведених рекомендацій.
   Небезпеку можна знизити до прийнятного рівня, якщо:
а) вірогідність знаходження людини, або термін її перебування зовні споруди та поблизу down conductors є дуже низькими;
б) система “природних” down conductors складається з кількох колон міцної металевої конструкціїї або кількох сполучених між собою металевих елементів споруди з умовою безперервного електричного їх з’єднання;
в) провідність поверхневого шару ґрунту на відстані до 3 м від down conductor є не меншою ніж 5 кОм·м.
ПРИМІТКА: Шар ізоляційного матеріалу, як от 5 см асфальту або 15 см ріни (рос.: гравий) дієво знижують небезпеку до прийнятного рівня.
      Якщо жодну з цих умов виконати не вдається, належить вдатися до таких запобіжних заходів:
 ізолювати видимі down conductors з огляду на електричну міцність ізоляціїї від імпульсів 100 кВ, 1,2/50 мкс, тобто щонайменше 3-мм шаром зшитого поліетиле-ну; відгородити або обладнати попереджувальними написами з метою зменшити вірогідність дотику до до down conductors.

     Таким чином, пластиковий кабель-канал не вирішує проблеми. Набагато небезпечнішою виглядає ситуація, коли провдник системи блискавкозахисту ОПЕРІЗУЄ споруду над поверхнею землі (як же можна НЕ НАБЛИЖАТИСЯ до нього ближче, ніж 3 м?!).
     Тепер пропозиція: якщо у самій споруді немає металевих конструкційних елементів, які можуть з'єднати між собою окремі вертиальні електроди, то ЗРОБІТЬ ЇХ САМІ. Якийсь металевий декоративний елемент (сайдинг, профнастил, тощо). Переріз - згідно Табл. 7 ДСТУ Б В.2.5-38:2008, надійні з'єднання - і опасання готово!
     Насамкінець - кілька слів щодо небажання замовника "руйнувати асфальт". Спіймавши блискавку і відвівши її до уземлювача Ви маєте передбачити БЕЗПЕЧНИЙ відвід до землі струму у кілька десятків тисяч ампер. Якщо забаганки замовника стають цьому на заваді - НЕ ЛОВІТЬ ТУ БЛИСКАВКУ ВЗАГАЛІ! Нехай розвалить дах, запалить щось, але то буде сліпа сила природи, яка діє БЕЗ ВАШОГО ВТРУЧАННЯ. У іншому випадку - помилка проектувальника.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: SKIner від 16 Березень 2011, 14:03:50
Уважаемые коллеги, подскажите в контексте данной темы, в РД или СО (российских нормативных документах по молниезащите) есть прямое требование или рекомендация устраивать горизонтальный замлитель соединяющий опуски от молниеприёмной сетки в земле по периметру здания? Ведь на данный контур (ст. 4х40), соединяющий все опуски от молниеприёмной сетки на кровле и заземляющее устройство на вводе в электроустановку здания требуется большой расход материала...не проще ли на каждом опуске устроить свой контур заземления, поместив в землю 2 электрода ст 63х63х6; L=3 м, соединив их ст. 4х40 между собой и с опуском?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 16 Березень 2011, 14:30:35
SKIner,  еще дешевле использовать естественніе заземлители. Если отнести стоимость железа контура к цене всего здания, то это будут копейки. Зато этот контур можно будет использовать для заземления злектроустановок
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: uksusXIII від 17 Березень 2011, 16:54:34
не проще ли на каждом опуске устроить свой контур заземления, поместив в землю 2 электрода ст 63х63х6; L=3 м, соединив их ст. 4х40 между собой и с опуском?
конечно проще! Репецька, уже говорила,как это можно узаконить:
Популярний варіант - якщо будова існуюча - ми розглядаємо тільки розділ блискавкозахисту, а не блискавкозахист і заземлення. Тоді потрібно тільки заземлити струмовідводи. Опір заземлення менше 8 Ом (в старому РД 10 Ом, але експертиза виправила на 8 Ом). Це по розрахунку виходить полоса 7,5 м і 4 електроди довжиною по 3 м.
Такі проекти погоджують пожежники і сервісний центр.
:thumbsup:
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 17 Березень 2011, 17:57:34
Опір заземлення менше 8 Ом (в старому РД 10 Ом, але експертиза виправила на 8 Ом)
А когда это нормировалось сопротивление молниезащиты?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 17 Березень 2011, 22:50:58
Після чергової експертизи у пожежників полоса 7.5 м і 4 електроди довжиною по 3 м (для локального заземлення струмовідводу), треба замінити на полосу 9 м і 4 електроди довжиною по 3 м, так як відстань між електродами повинна бути не менше 3 м, хоча по розрахунку опір виходив менше 8 Ом. Вимагають всі розрахунки - опору контуру заземлення, якщо стрижневі блискавкоприймачі - розрахунки зон захисту і перший раз для готелів - розрахунок кількості ударів блискавки в рік по обєкту, хоча згідно додатку А п.15 не залежно від  N -рівень блискавкозахисту ІІІ.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Electrician від 18 Березень 2011, 10:28:09
Сугор,
А когда это нормировалось сопротивление молниезащиты?
весьма давно  :)
Однако, эксперты почему-то игнорируют этот факт  :'(
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 18 Березень 2011, 10:36:01
весьма давно
По крайней мере в РД уже не нормировалось
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: 3oloS від 18 Березень 2011, 10:52:45
offtop:
весьма давно
СН 305-77 Инструкция по проектирования и устройства молниезащиты зданий и сооружений (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1471)
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: CC19 від 18 Березень 2011, 11:07:29
Уважаемые коллеги, подскажите в контексте данной темы, в РД или СО (российских нормативных документах по молниезащите) есть прямое требование или рекомендация устраивать горизонтальный замлитель соединяющий опуски от молниеприёмной сетки в земле по периметру здания?
В РД было:
Spoiler (click to show/hide)
В СО вроде не нашел. В нашем ДСТУ осталось.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 24 Березень 2011, 07:34:34
Шановні, а як ви трактуєте п. 6.4.5 ДСТУ:
Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами через кожні 20 м по висоті будівлі. Чи значить це що струмовідводи слід зєднати по периметру будівлі (на висоті 20 м) чи досить зєднання між ними. На приклад в будівлі 2 струмовідводи по одній меншій стороні прямокутника, чи є необхідність в поясі навколо всього прямокутника, чи досить просто зєднання між ними?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Electrician від 24 Березень 2011, 09:27:05
На приклад в будівлі 2 струмовідводи по одній меншій стороні прямокутника, чи є необхідність в поясі навколо всього прямокутника, чи досить просто зєднання між ними?
Вопрос конечно интересный, однако ИМХО при таком размещении молниеотводов не соблюдается требование ДСТУ
"6.4.6 Струмовідводи слід розташовувати рівномірно по периметру об'єкта, що захищається"
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 24 Березень 2011, 13:04:41
Будинок однією стороною примикає до існ. іншого. Блискавкоприймачі - дві мачти на даху, від них опуски опущені по одній стороні будинку. Все це існуюче, треба зробити проект, з найменшими відхиленнями і затратами. Горизонтальних пасків через 20 м немає. Якщо прокласти тільки між опусками - збережу замовнику кошти, якщо пояс кинути по ін. сторонам будинку і приєднати до поясу горизонтального існ. будинку - витрати збільшаться, добре якщо вони обгрунтовані
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 24 Березень 2011, 13:15:20
А можно по подробнее о самом здании?
Будинок однією стороною примикає до існ. іншого
Значит для опусков свободны три стены.
Блискавкоприймачі - дві мачти на даху, від них опуски опущені по одній стороні будинку.
Установка на кровле мачт не очень хорошее решение. Насколько я понимаю у Вас здание выше 20м, и, если зону защиты считать от уровня земли, - то высота мачт получится ощутимой. И от каждой мачты должно быть, как минимум, два пути (опуска)
збережу замовнику кошти
Безопасность важнее денег заказчика.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: erika24 від 24 Березень 2011, 13:21:08
норму надо выполнить :-[
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 24 Березень 2011, 13:31:06
Хто б сперечався, сама не люблю ці мачти на будівлях. Але вони вже встановлені і ніби по ДСТУ нічого забороненого нема:
- п.6.4.2 Якщо блискавкоприймач складається зі стрижнів, встановлених на окремих опорах (або одній опорі), на кожну опору повинен бути передбачений мінімум один струмовідвід.
- І згідно табл.14 вписуємось в висоту до якої ще можна на будівлі встановлювати мачти і в зону захисту все попадає, проблема тільки в горизонтальних пасках на висоті 20 м.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 24 Березень 2011, 13:35:14
Властиво в самому розумінні - горизонтальний пасок для зєднання струмовідводів, якщо для зєднання - то одна полоса, а може пояс - це коло по периметру. В нас 1 квітня семінар по блискавкозахисту в Університеті МЧС, назбиралось багато питань, надіюсь на прояснення, але даний проект потрібний швидше.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Сугор від 24 Березень 2011, 13:48:42
Репецька, Если Ваши мачты полностью защищают здание (здание полностью поподает в зону защиты стержневых молниеприемников), то я думаю Вам нет необходимости делать горизонтальные пояса (они выполняются при защите здания сеткой). Но там не мение я бы вам посоветовал бы две мачты связать между собой. Ну и еще:
-6.4.5 Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень, наведених у табл. 9.
Хотя все зависит от экспертов.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 24 Березень 2011, 22:06:17
От і я читаю ДСТУ і здається. що горизонтальні пояси відносяться тільки до сітчастого блискавкоприймача. правда чіткого розмежування не знаходжу. збиває слово "струмовідвід". В мому випадку мачти зєднані на рівні даху. значно вище 20 м. експертиза дала зауваження: не має горизонтального поясу на висоті 20 м. Cyrop. дякую!
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 25 Березень 2011, 12:44:31
В СО 153-34.21.122-2003, з якого списано наш ДСТУ, в п.3.2.2.2 і п.3.2.2.3 є поняття улаштування ізольованого і не ізольованого блискавко захисту, мій випадок – це ізольований блискавко захист, відповідно не потрібно горизонтальних поясів і дотримання відстані між струмовідводами, хоча з тим в мене порядок. В нашому ДСТУ такого розмежування нема, мій об’єкт в Україні, тому повинен бути виконаний згідно ДСТУ, ВІДПОВІДНО ЕКСПЕРТ ПРАВИЙ. Зроблю я цей горизонтальний пояс на висоті 20 м, хоча це і неправильно. Питання залишається тільки в поняті пояса:
З’єднання струмовідводів по периметру, чи тільки між собою? Різниця в мене або пояс 16 м, або 85 м.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Evgen Koc від 25 Березень 2011, 18:38:46
В нас 1 квітня семінар по блискавкозахисту в Університеті МЧС
Будь ласка,  скажіть, як можна прослухати цей семінар. Хто записує охочих, о котрій початок, чи то буде у споруді Університету?
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 25 Березень 2011, 20:05:37
Будь ласка,  скажіть, як можна прослухати цей семінар. Хто записує охочих, о котрій початок, чи то буде у споруді Університету?
присоединяюсь!
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 25 Березень 2011, 20:09:12
Семінар відбудеться у Львові 1 квітня в приміщені Університету МЧС. що по вул. Клепарівській. о 9.00- початок регістрації. Хто записує охочих не знаю. нам на фірму прийшло запрошення. Можливо для запрошення слід звернутись в Університет.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 25 Березень 2011, 20:18:10
В мене записаний телефон Львівського інституту пожежної безпеки МВС - 2333240 - правда дворічної давності. можливо не помінявся.
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 25 Березень 2011, 20:19:54
Спасибо, но далековато!  :(
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Репецька від 25 Березень 2011, 20:26:14
Sergey U. що ж. можу запропонувати зібрати запитання. які вас цікавлять. спробую вияснити в пожежників
Назва: Re: Использование локальных заземлителей для кровли с молниеприемной сеткой
Відправлено: Sergey U. від 25 Березень 2011, 20:44:19
Sergey U. що ж. можу запропонувати зібрати запитання. які вас цікавлять. спробую вияснити в пожежників
Спасибо :), наверное лучше на форуме будет выложить материалы семинара! :thumbsup: А конкретных вопросов пока нет, как-то не готовился :)