Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Юниор від 30 Листопад 2010, 13:04:47

Назва: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: Юниор від 30 Листопад 2010, 13:04:47
День добрый!  Может кто подскажет, какими нормативами регламентируется марка кабеля/провода (ПВС,ППВ,ВВГ...) для распределительных/групповых сетей. В каталогах производитель иногда указывает ну вроде того : "ПВС 3х1,5 - для переносных бытовых электроприёмников". Чем это обуславливается и где можно посмотреть? Я ,например, не вижу принципиальной разницы в применении в частности ПВС и ППВ 3х1,5 с точки зрения электропроводности, думаю ПВС при эксплуатации даже надёжнне - в двойной изоляции и жила многожильная .
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: Electrician від 30 Листопад 2010, 14:28:28
двойная изоляция - да, но срок службы по ГОСТам у ППВ - не менее 15 лет, а у ПВС при стационарной прокладке - не менее 10
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: Roman3R від 30 Листопад 2010, 15:24:40
думаю ПВС при эксплуатации даже надёжнне - в двойной изоляции и жила многожильная
Если прокладка под штукатуркой тогда рекомендую ВВП , у него есть двойная изоляция и жилы многожильные в ВВП-2...ВВП4 .
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: *Андрей* від 30 Листопад 2010, 15:30:47
Roman3R, а в монолите в трубах, в квартирах?  :-[
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: Roman3R від 30 Листопад 2010, 15:38:49
а в монолите в трубах, в квартирах?
Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: *Андрей* від 30 Листопад 2010, 15:54:32
в монолите в трубах, в квартирах?
Если прокладка под штукатуркой тогда рекомендую ВВП
с приставкой -нг?
Назва: Re: Нормативы применения кабеля/провода для распределительных/групповых сетей?
Відправлено: Roman3R від 30 Листопад 2010, 16:12:50
с приставкой -нг
ДСТУ В.2.5-23:2009 . Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2)    що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою