Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: EvgenMan від 30 Листопад 2010, 08:51:42

Назва: Транзитный кабель
Відправлено: EvgenMan від 30 Листопад 2010, 08:51:42
Пролистал всю тему - но не нашел именно ссылки на пункт и номер правил где говорится о запрете прокладки транзитный кабелей через подвалы жилых многоэтажных домов. ::) Подскажите, очень срочно надо...
Назва: Re: Транзитный кабель
Відправлено: Roman3R від 30 Листопад 2010, 09:33:41
ДНАОП 0.00-1.32-01
2.5.12. Через підвали і технічні підпідлогові простори секцій
будинку  допускається  прокладання  силових  кабелів  напругою  до
1000 В,  які  живлять  електроприймачі  інших секцій будинку. Такі
кабелі не  розглядаються  як  транзитні,   прокладання  яких через
підвали і технічні підпідлогові простори будинку забороняється.

Назва: Re: Транзитный кабель
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Листопад 2010, 11:20:41
запрет прокладки транзитных кабелей через подвалы жилых многоэтажных домов
Если кабель к дому вообще не имеет отношения, то
Цитата: ПУЭ-09(Украина), п.2.3.32
...Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается