Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: розетка від 16 Листопад 2010, 01:13:18

Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 16 Листопад 2010, 01:13:18
Данная тема перекочевала из темы Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение (http://eom.com.ua/index.php/topic,2694.0.html)

Помещение 9х9 м, высота до 3,5, извещатели тепловые - достаточно двух.

Для контроля и сигнализации достаточно, только дымових, а не тепловых, но для включения систем пожаротушения, требуется контроль каждой точки поверхности не менее чем двумя извещателями,  поэтому количество извещателей удваивается, и поэтому срабатывание одновременно двух извещателей гарантировано без всяких расчётов, а это приведёт к преводу ППКП в режим ПОЖАР, следовательно имеем два условия-работы в течении меньше  1мин, ППКП в режиме ПОЖАР выполнеными, значит кабель-обыкновенный, а не пожаростойкий.

Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 16 Листопад 2010, 01:21:24
А если пожар возник в другом конце здания и для тушения нужны будут два расчета?
При больших площадях и расстояниях, врятли возможен контроль одним ППКП. Нужна централь и переферия. Централь у диспетчера, перефирия по месту. Автоматичемкая прердача на ПЦН обязательно дублирутся "ручным"подтверждением по телефону, тогда и можно назвать количество  и место пожаров, а там уже решат, сколько расчётов посылать.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 16 Листопад 2010, 03:19:55
розетка, не понятно, что Вы хотите доказать? Что охранник, или кто там еще, будет дублировать Contact ID, а не покинет объятый пламенем объект в первых рядах?
Назва: Re: Re: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение
Відправлено: розетка від 16 Листопад 2010, 18:43:18
Что охранник, или кто там еще, будет дублировать Contact ID, а не покинет объятый пламенем объект в первых рядах?
sbal,речь шла про большие площади, на примере , который написал Виктор-про Пентагон. Ладно оставим Пентагон , возьмём, что попроще-гипермаркет. Так вот в таких крупних объектах совмещать должность охранника и  диспетчера или дежурного  пож. поста запрещается. Так что охранник может и побежит, а вот дежурный пож. поста, не то что продублирует уведомление о пожаре, но ещё будет руководить эвакуацией ,  встретит расчёты и покажет место откуда дым идёт
А доказывать, ещё раз повторюсь,я ничего не собираюсь. Вот прочитала нормы и сделала свои выводы. подвела под них свою доказательную базу из норм,сама ничего от себя не придумывала. Не согласны? Докажите где и в чём они не верны , я ж не притендую на истину в первой инстанции.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 16 Листопад 2010, 22:07:49
но для включения систем пожаротушения, требуется контроль каждой точки поверхности не менее чем двумя извещателями,  поэтому количество извещателей удваивается
Так в приведенном примере (только с дымовыми, не тепловыми - это я описался) каждая точка и контролируется двумя извещателями. Зачем их удваивать?
Автоматичемкая прердача на ПЦН обязательно дублирутся "ручным"подтверждением по телефону
А если нет круглосуточного дежурства?
Назва: Re: Re: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение
Відправлено: sbal від 17 Листопад 2010, 00:16:53
подвела под них свою доказательную базу из норм
перечитал Ваши посты - ни одной конкретной ссылки на пункты норм.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 20 Листопад 2010, 23:40:58
Так в приведенном примере (только с дымовыми, не тепловыми - это я описался) каждая точка и контролируется двумя извещателями. Зачем их удваивать?
Виктор, на примере я показала, что даже при двух извещателях, только площадь, которая находится между ними контролируется двумя извещателями, а остальная-только одним.
ДСТУ-Н-СЕN/ТS54-14:2009
Пункт 6.9 Сигнали, що передаються на пульт централізованого пожежного спостерігання
.....Навіть якщо використовують автоматичне передавання повідомлення та якщо під час пожежі з будівлі перебуває персонал, то за будь-яких умов повідомлення про пожежу має бути підтвер¬джене за телефоном власноруч.
А если нет круглосуточного дежурства?
ДСТУ-Н-СЕN/ТS54-14:2009Пункт 6.9
Необхідно, щоб лінії автоматичного передавання у будь-якому разі були контрольовані так, щоб будь-яка несправність лінії відображалася або на пункті приймання пожежної тривоги, або на ППКП.
За узгодженням із пунктом приймання пожежної тривоги рекомендується, щоб принаймні передавалися загальні сигнали пожежної тривоги і несправності, з урахуванням сигналу несправності ліній передачі

перечитал Ваши посты - ни одной конкретной ссылки на пункты норм.
А ссылки в моих постах131 и 176 это по- Вашему на что?
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 22 Листопад 2010, 17:18:37
розетка,  "Но в помещении должно быть не меньше 2-х извещателей." - при условии, что помещение при расчете "перекрывается" одним извещателем.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 22 Листопад 2010, 22:59:29
"Но в помещении должно быть не меньше 2-х извещателей."
ДБН В.2.5-13-98
     1.6.3 В одному примiщеннi належить встановлювати не менше  двох неадресованих або один адресований пожежний сповiщувач.
 
при условии, что помещение при расчете "перекрывается" одним извещателем.

Правильно ли я Вас поняла, что при больших площадях, где надо ставить не два, а больше извещателей,   их расчётного количества  будет достаточно, чтоб выполнить требование :
ДБН В.2.5-13-98 (последний абзац пункта)
    1.6.2 Установки пожежної сигналiзацiї повиннi формувати iмпульс на керування автоматичними установками пожежогасiння, димовидалення i оповiщення про пожежу при спрацьовуваннi не менше двох автоматичних пожежних сповiщувачiв, якi встановлюються в одному  примiщеннi, що контролюється.
     Керування технологiчним, електротехнiчним та iншим обладнанням,яке блокується з установкою пожежної сигналiзацiї, допускається здiйснювати при спрацьовуваннi одного пожежного сповiщувача.
    Якщо установка пожежної сигналiзацiї призначена  для  керування автоматичними установками пожежогасiння, димовидалення i оповiщення про пожежу, кожну точку поверхнi, що  пiдлягаю  захисту,  необхiдно контролювати не менше нiж двома автоматичними пожежними  сповiщувачами.
 В предыдущем примере я показывала, какая картинка нарисовалась при 4-х. (тепловых правда,) Их всё равно нужно 8. Думаю, что и при дальнейшем увеличении площади и извещателей, для выполнения требования  ДБН, пропорция была бы та же-пх2
ИМХО для больших площадей, чтоб не "забивать" всю площадь потолка извещателями, надо уже применять " адресований пожежний сповiщувач" и рассматривать требования к кабелям не радиальных шлейфов, а кольцевых. но их я ещё не изучила. :-[
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 23 Листопад 2010, 02:15:36
розетка, у Вас "смешались в кучу кони, люди...", скоро весь ДБН скопируете. Для того, чтобы понять пункты ДБН, приведенные Вами, совет: разберитесь изначально в отличиях адресной и безадресной АПС. Не трогайте типы шлейфов, разберитесь в отличиях извещателей, принципах работы последних, в перечисленных двух типах АПС.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: erika24 від 23 Листопад 2010, 09:44:53
че-то не понятно у розетки какой-то виртуальный случай, и дым или огонь не распостраняется по помещению, ну сначала сработает один пожежний сповiщувач, а потом другой, главное чтобы не менее двух, и пожарники не сразу прибегут в конце-концов, и круги нарисовать это не доказательство нормы, можно в 3д сферу нарисовать и что тогда получится
Вот прочитала нормы и сделала свои выводы. подвела под них свою доказательную базу из норм,сама ничего от себя не придумывала. Не согласны?
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 24 Листопад 2010, 21:14:41
sbal, за совет. конечно,спасибо, разберусь, если будет надо. Только вот для моего проекта ПС здания, без систем пажаротушения, это пока ни к чему. Меня интересуют кабели для радиальных шлейфов ПС  и вопрос  -с какого перепугу их брать огнестойкими?  В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась, одни банальные советы, типа последнего. и сомнительные сентенции.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 25 Листопад 2010, 09:18:38
розетка,
В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась, одни банальные советы, типа последнего. и сомнительные сентенции.
Я подписался проводить Вам семинары по ликбезу толкования норм?  Ссылку в студию, пожалуйста.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: erika24 від 25 Листопад 2010, 15:15:31
самое интересная если так в нормах как считает уважаемая розетка
1.6.3 В одному примiщеннi належить встановлювати не менше  двох неадресованих або один адресований пожежний сповiщувач.
, почему там нет такого же рисунка, можно порекомендовать пускай включать эти изменения, а так еще ни одна экспертиза про такие
сомнительные сентенции
не высказывалась
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 25 Листопад 2010, 22:33:03
В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась
Ответ № 162.
Виктор, на примере я показала, что даже при двух извещателях, только площадь, которая находится между ними контролируется двумя извещателями, а остальная-только одним.
Комментарии во вложении.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: rga від 26 Листопад 2010, 09:18:38
Народ, о чем вы спорите?
ДБН реламентирует расстояния между извещателями и извещателем и стеной. 4,5 м - это не радиус действия дымового извещателя! Радиус его действия побольше будет, а 9х9 - это уже вырезанный из этой площади контроля квадрат.
Почитайте это http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya/evropejskie-trebovaniya-po-rasstanovke-pozharnyx-izveshhatelej.html (http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya/evropejskie-trebovaniya-po-rasstanovke-pozharnyx-izveshhatelej.html) или это (гл.7.5) http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya/proektirovanie-sistem-aps-po-evropejskim-trebovaniyam.html. (http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya/proektirovanie-sistem-aps-po-evropejskim-trebovaniyam.html.)
Может, понятней станет?
розетка, площадь 9х9 закроют ровно 4 тепловых извещателя, а для ДУ или ПТ их надо удвоить, т.е. будет 8 (хотя, для ДУ логичней было бы использовать дымовые, да и для ПТ надежней дымовые в большинстве случаев).
Дымовых для 9х9 нужен 1. Удвоение? С точки зрения чистой математики и ДБН 2-х будет мало, поскольку при установке они будут слегка разнесены, и 4,5 до стены Вы все равно не получите. Да и жизнь показывает, как правило по центру стоит лампа. Поэтому, чтоб строго выдержать все расстояния, надо ставить 2 (или даже 4), а для ДУ и ПТ - вдвое больше.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 27 Листопад 2010, 19:11:43
Поэтому, чтоб строго выдержать все расстояния, надо ставить 2 (или даже 4), а для ДУ и ПТ - вдвое больше.
rga, , это не ко мне. Как раз я  про это же и писала и на примере показала. Это erika24 и Виктор в этом сомневаются. Может Ваша ссылка их убедит больше.
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: erika24 від 27 Листопад 2010, 20:55:50
Дымовых для 9х9 нужен 1. Удвоение? С точки зрения чистой математики и ДБН 2-х будет мало, поскольку при установке они будут слегка разнесены, и 4,5 до стены Вы все равно не получите. Да и жизнь показывает, как правило по центру стоит лампа. Поэтому, чтоб строго выдержать все расстояния, надо ставить 2
я про дымовые, и вообще розетка хоть статью читала, там и рисуночки есть и про экономичную треугольную схему...
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 27 Листопад 2010, 22:50:31
Дымовых для 9х9 нужен 1. Удвоение? С точки зрения чистой математики и ДБН 2-х будет мало, поскольку при установке они будут слегка разнесены, и 4,5 до стены Вы все равно не получите. Да и жизнь показывает, как правило по центру стоит лампа. Поэтому, чтоб строго выдержать все расстояния, надо ставить 2 (или даже 4), а для ДУ и ПТ - вдвое больше.
Конечно же "С точки зрения чистой математики и ДБН 2-х будет мало", но разговор идет о принципе контроля каждой точки защищаемой поверхности двумя извещателями. Возьмем (для чистоты рассмотрения вопроса) помещение 8х8 м с дымовыми извещателями. Ставим два извещателя, вопрос - зачем для ДУ и ПТ их надо в два раза больше?
Назва: Re: Re: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение
Відправлено: sbal від 27 Листопад 2010, 23:49:30
Виктор, я хотел было пояснить розетке, в чем разницы

1.6.3 В одному примiщеннi належить встановлювати не менше  двох неадресованих або один адресований пожежний сповiщувач

и контроль каждой точки поверхности двумя извещателями при наличии ДУ, пож.тушения и пр., но розетку что называется занесло с кабелей на извещатели вообще и площадь в частности.........
Назва: Re: Re: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение
Відправлено: Виктор від 28 Листопад 2010, 00:05:50
розетку что называется занесло
Бывает...
Назва: Количество извещателей в помещении
Відправлено: rga від 29 Листопад 2010, 09:38:40
Возьмем (для чистоты рассмотрения вопроса) помещение 8х8 м с дымовыми извещателями. Ставим два извещателя, вопрос - зачем для ДУ и ПТ их надо в два раза больше?
Низачем. Их 2 там надо. Каждый из них контролирует площадь 9х9. И если их сдвинуть от центра не более чем на 0,5 м, все будет честно.
Меня просто удивили ваши с Розеткой кружочки, диаметорм 9м, выходящие рамки помещений. 9 м - это не диаметр круга действия извещателя, это сторона квадрата защищаемой площади.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 29 Листопад 2010, 23:00:14
удивили ваши с Розеткой кружочки
Обратите внимание в файле "Контроль+площади2.dwg" на синий цвет.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 29 Листопад 2010, 23:49:07
Виктор, я хотел было пояснить розетке, в чем разницы

sbal, на Ваше удивление, я эту разницу понимаю  но прочитать в чём по-Вашему она есть- было бы интересно.
Возьмем (для чистоты рассмотрения вопроса) помещение 8х8 м с дымовыми извещателями
Виктор, rga, будьте добры представте этот рисунок.
9 м - это не диаметр круга действия извещателя, это сторона квадрата защищаемой площади.
Это действительно сторона квадрата, а радиус будет корень из 86/3,14=5,23м соответственно диаметр 10,46м
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 30 Листопад 2010, 00:21:46
Виктор, rga, будьте добры представте этот рисунок.
розетка, смотрите рисунок второй слева в "Контроль+площади2.dwg". И забудьте об определении площади для извещателя по кругу. Помещение может быть любой формы: квадрат, прямоугольник, овал, круг, трапеция и что там еще. Главное при определении количества извещателей выдержать (в зависимости от высоты помещения) три нормируемых ДБН В.2.5-13-98* параметра:
   расстояние между извещателями;
   расстояние от извещателя до стены;
   площадь помещения, которая не должна превышать сумму контролируемых площадей всеми извещателями в помещении.
И все!
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 00:33:26
+
если площадь помещения равна или менее площади, контролируемой одним извещателем, то в помещении ставятся один адресный или два безадресных извещателя. Адресный извещатель оповещает ППКП о своей аварии, безадресный - нет. Отсюда, устанавливая два безадресных - повышаем верочность, что хотя бы один...

Требования "каждая точка площади - двумя" - из другой оперы.

на Ваше удивление
оставьте это экспертизе, прокураторам
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 30 Листопад 2010, 00:35:54
sbal, ну уж совсем разжевал :thumbsup:
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 00:40:14
+ еще очень существенное дополнение из ДСТУ - минимальное расстояние до стен - 0.5!

приятного аппетита
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 30 Листопад 2010, 00:42:29
дополнение из ДСТУ
Этот ДСТУ весь аппетит портит.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 00:46:23
Виктор, согласен конечно, однако эти 0,5 м - правильные... Да много там еще интересного, правильного.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 30 Листопад 2010, 00:47:16
И я согласен.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 01:00:38
Самое прикольное в ДСТУ - требования к кабелям шлейфов. Исходя из этих требований при ДУ, пож.тушении и пр. - лучше уж извещатели ставить рядышком. В противном случае надобно доказать, что второй сработает вслед за первым за < 60 сек  :) или кабель в 30 мин.
Еще, один адресный шлейф "обслуживает" две "дымовые" зоны -а? Совсем замечательно...
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 03 Грудень 2010, 01:35:16
И забудьте об определении площади для извещателя по кругу
"Кучеряво" жить хотите.  Вы это преподам на курсах по противопожарной автоматики скажите, а то они всё про радиусы действия долбят и круги чертят, особенно когда про "контроль каждой точки" объясняют.прям как в ссылках у rga , да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
 
расстояние между извещателями;
   расстояние от извещателя до стены;
   площадь помещения, которая не должна превышать сумму контролируемых площадей всеми извещателями в помещении.
это правильно, но абсолютно не верно для "контроля каждой точки". Пусть Вам sbal объяснит разницу.
Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя, а Вы мне  пытаетесь доказать обратное.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: rga від 03 Грудень 2010, 09:15:05
Вы это преподам на курсах по противопожарной автоматики скажите, а то они всё про радиусы действия долбят и круги чертят, особенно когда про "контроль каждой точки" объясняют.прям как в ссылках у rga , да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
Надо уметь отстаивать свое мнение. Радиусы действия прописаны в EN54-14 (таблица А.1), и они совсем не 2,5 и 4,5. А ДБН говорит именно о расстояниях между датчиками и датчиком и стеной, а не о радиусе действия. Так что в нормах все в порядке.

Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя.
Не одно и то же.
И вообще, все уточнить хотела, о чем спор, собственно?  :)
Может, Вас не так поняли?
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 03 Грудень 2010, 10:20:11
о чем спор, собственно?
:thumbsup:
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 03 Грудень 2010, 21:52:26
Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя, а Вы мне  пытаетесь доказать обратное.
Совсем запутали бедную розетку :).
Никто и не пытается доказать обратное. Просто привел частный случай для помещения 8х8 м, в котором для контроля каждой точки двумя извещателями достаточно всего два извещателя.

да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
Надеюсь, вы не расставляете извещатели по ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009? Ведь согласно Табл. А.1 извещатели (например, дымовые) можно разместить на расстоянии 15 м друг от друга и 7,5 м от стены, что будет противоречить требованиям ДБН В.2.5-13-98* для помещений шире 3 м.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 04 Грудень 2010, 23:19:16
Совсем запутали бедную розетку
Ну это врятли. Мне всё вполне ясно, а вот до Вас достучаться не могу, потому что Вы дальше утверждаете
Просто привел частный случай для помещения 8х8 м, в котором для контроля каждой точки двумя извещателями достаточно всего два извещателя
.
Да как раз не достаточно! Вот в помещение 7х7 будет достаточно и то при условии, что извещатели будут отстоять друг от друга на расстоянии 1м и меньше, при больших растояниях уже будет недостаточно.
Контроль каждой точки поверхности будет только там, где условные окружности с площадью=площади контроля извещателя, в данном примере 86м2 будут перекрываться. А как известно окружность характеризуется радиусом, который будет равен см пост 24
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 05 Грудень 2010, 00:37:12
и они совсем не 2,5 и 4,5. А ДБН говорит именно о расстояниях между датчиками и датчиком и стеной, а не о радиусе действия. Так что в нормах все в порядке.
А кто в этом сомневается? И вообще кто, где и когда утверждал, что эти расстояния равны радусам? Вы о чём?
И вообще, все уточнить хотела, о чем спор, собственно?
В данной теме скорее всего кто как трактует требования ДБН  "Контроль каждой точки поверхности.... "" в одном помещении не менее двух извещателей" и понятия-"контролируемая площадь", вернее какой фигурой она определяется.  В этих границах по крайней мере мои посты,
а о чём спорят Виктор, sbal  и Вы... ?
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 05 Грудень 2010, 02:00:44
розетка, милая Вы наша, мы не спорим, мы пытаемся понять Вас, однако
Мне всё вполне ясно
Что Вы от нас то хотите?
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: Виктор від 06 Грудень 2010, 01:12:55
Да как раз не достаточно!
Помещение 8х8 м. Ставим по центру (или со сдвигом от центра на 0,4 м) дымовой извещатель. Проверяем по ДБН В.2.5-13-98*, выдерживаем ли нормативное расстояние от стены. По ДБН 4,5м, значит выдерживаем. То есть согласно ДБН мы контролируем одним извещателем все помещение. Но ДБН требует два (безадресных) извещателя. Ставим рядом с первым на расстоянии 0,1 м в сторону дальней стены второй извещатель. Проверяем, контролирует ли он все помещение. Контролирует, за 4,5 м мы не вышли. То есть каждый извещатель в отдельности контролирует все помещение. Вывод - каждая точка этого помещения контролируется двумя извещателями при установке в этом помещении двух извещателей.
Или у меня логика хромает?
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: rga від 06 Грудень 2010, 10:15:21
И вообще кто, где и когда утверждал, что эти расстояния равны радусам? Вы о чём?
:D :D :D
Вы, в предыдущем же посте:
Контроль каждой точки поверхности будет только там, где условные окружности с площадью=площади контроля извещателя
Уважаемая розетка, кажется Вам пора прекратить отвлекать серьезных людей от дела.  :)
Перечитайте все, что Вам писали, ЕН и ДБН, что есть радиус, что есть расстояние до стены, порисуйте еще кружочки.
В данной теме скорее всего кто как трактует требования ДБН
Трактовка ДБН вполне однозначная, прочтите раз 10-20 и поймете сами.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: руслан-электрик від 06 Грудень 2010, 20:55:52
Данная тема тянет как минимум на кандидатскую. Есть круг или нет - вот в чем вопрос : :)
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 06 Грудень 2010, 21:00:33
руслан-электрик, бери выше  :) ибо вписывать окружность в квадрат и описывать оной квадрат - сиречь две великие разницы.
Или по Жванецкому предлагаешь, круг есть или его нет? Да и не в круге уже дело, он есть или его нет?
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: руслан-электрик від 06 Грудень 2010, 21:03:14
sbal ты имеешь ввиду докторскую? Ну тогда ДБН надо читать 30 раз :D
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: bvv від 07 Грудень 2010, 08:43:27
Уважаемые дамы и господа, по данному поводу хорошо сказал ФПБ на одной из веток форума 0-1.ru:
"Если Вам нечего делать, лучше бы занялись методами использования интерферометров когерентных оптических сигналов в устройствах с ограниченными объемами для определения паразитной фазовой модуляции, вызванной распространением оптически неоднородных продуктов основных факторов пожара ."

Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: alex_1503 від 07 Грудень 2010, 09:58:20
Уважаемые дамы и господа:
"Если Вам нечего делать, лучше бы занялись методами использования интерферометров когерентных оптических сигналов в устройствах с ограниченными объемами для определения паразитной фазовой модуляции, вызванной распространением оптически неоднородных продуктов основных факторов пожара ."
:thumbsup: beer
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: erika24 від 07 Грудень 2010, 10:20:48
 :thumbsup:
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 07 Грудень 2010, 22:21:28
Уважаемая розетка, кажется Вам пора прекратить отвлекать серьезных людей от дела.
Больше не буду. Всё равно бесполезно. Вы даже посты внимательно прочитать не можете и разобраться кто про что написал,а уж попытаться понять...
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: розетка від 07 Грудень 2010, 22:53:55
Или у меня логика хромает?
Виктор, напоследок, чтоб уж закрыть эту тему, так всем уважаемым людям надоевшую. Углы помещения-это тоже стены и от них тоже надо выдержать расстояние 4,5м.
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: erika24 від 08 Грудень 2010, 08:12:30
 :'(
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 08 Грудень 2010, 08:37:51
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.
:thumbsup:
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: rga від 08 Грудень 2010, 09:19:29
Больше не буду. Всё равно бесполезно.
Если Вы считаете себя умнее всех, зачем вообще обращаться сюда? =-0
Углы помещения-это тоже стены и от них тоже надо выдержать расстояние 4,5м.
Капец! Картинку в ДБН посмотрите. Там указано, что такое расстояния a и b.

P.S. Как же трудно оторваться от этого дурацкого обсуждения!  :D :D :D
Назва: Re: Количество извещателей в помещении
Відправлено: sbal від 08 Грудень 2010, 10:08:43
rga, я Вас умоляю, не изводите себя  :D
Однако:
Углы помещения-это тоже стены
что-то...