Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: aleks від 28 Листопад 2010, 22:52:01

Назва: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 28 Листопад 2010, 22:52:01
Возможна ли такая компоновка ТП?
особенно интересует несколько вопросов:
1. можно ли размещать ру 10 и ру 04 в одном помещении
2. можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700
3. обезательно ли ставить сетчастое ограждение между трансами
4. какое минимальное нормативное растояние между трансами в даном случае может быть
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: Sergey U. від 29 Листопад 2010, 06:22:13
1. можно ли размещать ру 10 и ру 04 в одном помещении
Да см.п.п. 4.2.71 ПУЭ-2009 (укр.)
3. обезательно ли ставить сетчастое ограждение между трансами
это если трансы с открытыми токоведущими частями на высоте до 2,3м (т.е. ст.защиты IP00) тогда делаем ограждение (с ячейкой 25х25) по ПУЭ ПУЭ п.п.4.2.26, п.п.4.2.78, п.п.4.1.34, а так незачем.
можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700
см.п.п.ПУЭ 4.1.33, п.п.4.2.85, 4.2.88
Схему правда вашу не смотрел!
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Листопад 2010, 10:03:39
Согласен с Сергеем.
Добавлю только - Сетка должна быть - расстояние до нее - как до стены. Для тысячника - 600
Дверь - ИМХО должна быть 900 минимум - чтобы человек спокойно проходил.
Еще одно замечание - люк из подвала согласно нормам запрещается выводить в РУ.
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 10:32:07
Sergey U., спасибо за ссылки на пункты
Андрюха РЗА, до сетки - 220мм (табл.4.2.3) - откуда 600?
а где про люк написано?
дверь согласно п.4.1.33 - 750 мм (спасибоSergey U.,  - ткнул пальцем :thumbsup:)
схема обычная: 4 транса, 4 лини, секционирование (всего 10 камер КСО)
низкая сторона - две стандартные РУ0,4кВ
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 10:33:21
ткните пальцем про растояние между трансами, а то 1250 взял интуитивно, хотелось бы меньше...
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Листопад 2010, 10:46:14
2. можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700

Мало того, что дверь 700 мм нельзя, так еще при таком раскладе и коридор 1500 мм в свету нужно.

А между трансформаторами посоветовал бы стеночки из кирпича выложить, выдержать 0,6 м до стен и сделать нормальные отдельные камеры, чтобы не городить сетки, обходы, проходы и пр.
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 10:54:24
PrepsuPatha, зачем 1500?
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 10:56:17
PrepsuPatha, не хватит у меня там места со всеми стенками, и так думаю как бы ру10 с ру04 разнести...
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: Electrician від 29 Листопад 2010, 11:22:44
а где про люк написано?
ГКД 341.004.001-94 п. 8.21 - не получается приложить текст  :(, но документ где-то есть на форуме (кажется) и сказано там, что нельзя предусматривать выход из кабельных сооружений в щитовые помещения через люки
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Листопад 2010, 11:25:30
PrepsuPatha, зачем 1500?
Это по строительным нормам. Когда-то доводилось сталкиваться. Пути эвакуации, коридоры и пр.

А насчет компановки - желательно было бы видеть полную картину здания, или, как минимум, где стены смежные, а где наружные
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 11:40:36
PrepsuPatha, наружные только там где у меня двери
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 11:50:32

5. С введением в действие глав 4.1 и 4.2 ПУЭ признать утратившими силу:
- главу 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ 
переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» Правил устройства электроустановок, 6-е
издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985;
- главу 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше
1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат,
1985, за исключением подразделов «Защита вращающихся электрических машин
от грозовых напряжений» и «Масляное хозяйство»;
- ГКД 341.004.001-94 « Нормы технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ» в части раздела 2, страницы
6-21; приложение 1, страницы 94-120;
-ГКД 34.35.512-220 «Средства защиты от перенапряжений в 
электроустановках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации» в части таблицы 2,
страницы 10-12 (графы для напряжений 220-750 кВ); таблица 3, страница 12;
приложение Б, страницы 112-126.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Лучникова В.А.
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 11:52:05
8,21 действует, перепроверил :)
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Листопад 2010, 12:34:50
про люки НАПБ В.01.056-2005/111 - п.10.1.8
600 - расстояние от трансов до стен по ПУЕ (п. 4.2.119). Сетка - та же стена. Таблица 4.2.3. - говорит о других расстояниях. И п.4.2.119 - ее требования ужесточает.
PrepsuPatha - Сетка гораздо лучше стены с точки зрения вентиляции трансов - что для сухарей очень актуально
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Листопад 2010, 13:00:49
PrepsuPatha - Сетка гораздо лучше стены с точки зрения вентиляции трансов - что для сухарей очень актуально
Все зависит от организации вентиляции, одновременности работы и загрузки трансформаторов.
Когда один загруженный трансформатор обдувается горячим воздухом от другого загруженного - это не лучше, чем когда они стоят в разных камерах. Об аварийных режимах вообще молчу.
Назва: Re: Встроенная ТП 4х1000
Відправлено: aleks від 29 Листопад 2010, 17:35:09
подкоректировал под конкретный транс тесар 1000. вот что получилось