Всем здравствуйте.
Есть такая проблема нужно проложить кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 6 кВ, под дорогой в блоке, длина участка трассы в блоках около 14 м.
1) Как учесть снижение токовой нагрузки кабелей при прокладке в блоках для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, есть как 3-х жильные кабели так и одножильные?
2) Можно ли в данном случае пользоваться формулой из пункта ПУЭ п.1.3.20 I=a*b*c*Io, но значение Io взять из каталога производителя кабеля (если я правильно понимаю, то нужно брать допустимый ток для прокладки в воздухе)?


Назва: Re: Прокладка кабелей в блоках
Відправлено: PrepsuPatha від 26 Листопад 2010, 19:36:46
Рекомендую прочесть http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971)
Назва: Re: Прокладка кабелей в блоках
Відправлено: f4nt0m від 30 Листопад 2010, 12:18:19
PrepsuPatha, спасибо прочитал. Но не на все вопросы нашел ответы.
Появился еще один вопрос. В ПУЭ таблица 1.3.27 в некоторых конфигурациях кабельных блоков стоят пустые ячейки, как это понимать? Кабели на данных местах прокладывать нельзя или можно но необходимо применять самый низкий коэффициент для конкретной группы кабельных блоков?
Назва: Re: Прокладка кабелей в блоках
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Листопад 2010, 16:57:44
В ПУЭ таблица 1.3.27 в некоторых конфигурациях кабельных блоков стоят пустые ячейки, как это понимать? Кабели на данных местах прокладывать нельзя или можно но необходимо применять самый низкий коэффициент для конкретной группы кабельных блоков?
Кабели в них прокладывать можно, но тогда допустимый длительный ток для соседних кабелей снизится. Большинство блоков дублируется в разных группах - чем больше номер группы (римская цифра), тем более заполнены блоки, соответственно токи ниже. Если же нужного Вам заполнения в группах нет - тогда оно не является целесообразным и следует взять несколько блоков, либо блоки другой конфигурации.