Здравствуйте, проконсультируйте по такому вопросу: щит уличного освещения (по схеме) размещается возле ТП на расстоянии 10-20 метров. Можно ли использовать РЕ проводник подключеный к шине заземления ТП для заземления щитка освещения. РЭС требует делать контур на щиток отдельно. Или есть другие варианты?
-
Можно ли использовать РЕ проводник подключеный к шине заземления ТП для заземления щитка освещения
Можно, если сечение PE проводника удовлетворяет требованиям гл. 1.7 ПУЭ, но если
РЭС требует делать контур на щиток отдельно
официально в технических условиях, то необходимо соблюсти требования ТУ.