Назва: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: SKIner від 22 Листопад 2010, 14:59:47
Доброго времени суток, коллеги!
Задался вопросом, какие условия должны быть соблюдены на строящемся монолитном здании, чтобы я мог использовать железобетонные конструкции здания(арматуру в них)  для соединения молниеприёмной сетки на кровле с заземляющим контуром молниезащиты, проложенным на расстоянии 1-го метра от фундамента по периметру здания? Как вы считаете, обязательно ли применять опуски по стенам?
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Roman3R від 22 Листопад 2010, 15:52:45
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 . 6.4.10 Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель:
а) металеві конструкції за умови, що:
-       електрична неперервність між різними елементами є довговічною;
-       вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7);
б) металевий каркас будівлі або споруди;
в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;
г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм.
Вважається, що металева арматура залізобетонних будівель  забезпечує електричну неперервність, якщо вона задовольняє наступним умовам:
-      приблизно 50% з'єднань вертикальних і горизонтальних стрижнів виконано зварюванням або мають жорсткий зв'язок (болтове кріплення, в'язання дротом);
-      електрична неперервність забезпечена між сталевою арматурою різних наперед заготовлених бетонних блоків і арматурою бетонних блоків, підготовлених на місці.
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: SKIner від 22 Листопад 2010, 17:18:35
Спасибо!))) А российские аналоги данного документа интересно есть?
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 22 Листопад 2010, 17:40:38
А российские аналоги данного документа интересно есть?
СО 153-34.21.122-2003
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Roman3R від 22 Листопад 2010, 21:56:51
А российские аналоги данного документа интересно есть?
СО 153-34.21.122-2003
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии, что:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов;
металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Бригадир від 23 Листопад 2010, 09:29:52
Конструкторы-строители против использования внутренней арматуры для молниеотводов, так как она подвергается электрокоррозии.
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 23 Листопад 2010, 09:41:36
Я даю задание конструкторам и они закладывают отдельный стержень, гладкий, 8 мм, проваренный по всей длине (соединения отдельных кусков) и акты скрытых работ на это дело
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: AleksandrPol від 23 Листопад 2010, 09:50:13
Конструкторы-строители против использования внутренней арматуры для молниеотводов, так как она подвергается электрокоррозии.
С каких пор конструктора начали разбираться в электрокоррозии?
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: *Андрей* від 02 Грудень 2010, 17:28:00
Я даю задание конструкторам и они закладывают отдельный стержень, гладкий, 8 мм, проваренный по всей длине (соединения отдельных кусков) и акты скрытых работ на это дело
Я так понимаю и не один стержень, т.к. спусков несколько. Примером поделитесь? :-[
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 02 Грудень 2010, 17:57:34
Примером поделитесь?
Вот такая фигня (во вложении), малята  :-[
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Бригадир від 02 Грудень 2010, 19:46:03
С каких пор конструктора начали разбираться в электрокоррозии?
Годов с 80-х прошлого столетия.
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: yurabura від 02 Грудень 2010, 20:08:14
Конструкторы-строители против использования внутренней арматуры для молниеотводов, так как она подвергается электрокоррозии.

+ 1. Никто не хочет связываться с требованием об   использовании в качестве заземлителей железобетонных конструкций без предвари-тельно напряженной арматуры, способные выдерживать дополнительные механические нагрузки при протекании тока молнии.
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: *Андрей* від 02 Грудень 2010, 21:09:33
+ 1. Никто не хочет связываться с требованием об   использовании в качестве заземлителей железобетонных конструкций без предвари-тельно напряженной арматуры, способные выдерживать дополнительные механические нагрузки при протекании тока молнии.
Да...озадачили :-[
Как я себе это представляю: допустим я закладываю отдельно от остальной арматуры свои стальные пруты (токоотводы) в наружные монолитные стены. А что происходит если молния ударяет в сетку и ток начинает растекаться по токоотводам? Ток молнии кроме термического воздействия окажет и электродинамическое! Этого бояться строители?
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 03 Грудень 2010, 09:26:41
без предвари-тельно напряженной арматуры, способные выдерживать дополнительные механические нагрузки при протекании тока молнии.
yurabura, если не сложно, подправьте ваше сообщение, а то я как-то не могу уловить смысл этого предложения  :-[
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: yurabura від 03 Грудень 2010, 20:47:41
без предварительно напряженной арматуры, способной выдерживать дополнительные механические нагрузки при протекании тока молнии.
может быть так?  :-[
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 03 Грудень 2010, 21:10:25
yurabura, о! уже мысль ясна  :)
Но ДСТУ говорит "Не слід також використовувати як заземлювачі залізобетонні конструкції з попередньо напруженою арматурою"
ИМХО я не вижу причин для возникновения значительных механических нагрузок - они возникают ведь в системе из нескольких проводников, по которым одновременно протекает ток, причем одного порядка (величина тока). При прокладке отдельного токоотвода в колонне основная часть тока потечет именно по нему (по пути наименьшего сопротивления), отдельные параллельные ответвления за счет перевязки с другими стержнями не в счет, так как величина тока в них будет незначительной по сравнению с основным потоком, соответственно и механическая реакция тоже небольшой.  Ну а фундамент - там вообще хаос, множество разнонаправленных потоков, в каждом из которых сила тока также не столь велика
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: *Андрей* від 03 Грудень 2010, 21:20:25
Electrician, для стадии П достаточно нарисовать план сетки и составить спецификацию на все, в т.ч. токоотводы. А уже на стадии РП дать задание строителям и разрисовать узлы прокладки токоотводов по стенам и приваркой к арматуре фундамента?
Назва: Re: Арматура железобетонных конструкций в качестве токоотвода для молниезащиты
Відправлено: Electrician від 04 Грудень 2010, 13:12:33
*Андрей*, вот моя стадия "П" (полностью) - "У відповідності з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд) передбачено блискавкозахист по III рівню захисту.
Захист будівлі від прямих ударів блискавки передбачається за допомогою  блискавкоприймальної сітки, яка накладається на плоску частину покрівлі та має розмір чарунки 10х10 м.
До сітки або блискавкоприймача приєднуються всі виступаючи над покрівлею металеві елементи (труби, шахти, вентиляційні пристрої, тощо).
В якості опусків від сітки та блискавкоприймача використовується металева арматура каркасу будинку.
В якості заземлювача захисту від прямих ударів блискавки використовуються залізобетонні фундаменти будинку."
А уже на стадии РП
или точнее на стадии "Р", все остальное. Но конструкторам даю только то, что они должны учесть в своих чертежах. И если токоотводы идут по поверхности стен, то к конструкторам это отношения не имеет и это забота проектировщика молниезащиты (а у него должна быть лицензия МЧС  :'()