Помогите, пожалуйста.
Сделал проект ЕП, где установил КТП-400!
...после експертизы пришло замечание - "Передбачити вмикання контролера (маршрутизатора) після розрахункового лічильника".
... в ТУ задавали маршрутизатор RTP 512.7 6L/Y - может кто подскажет как правильно его подлючить :-[
спасибо.
-
Помогите, пожалуйста.
Сделал проект ЕП, где установил КТП-400!
...после експертизы пришло замечание - "Передбачити вмикання контролера (маршрутизатора) після розрахункового лічильника".
... в ТУ задавали маршрутизатор RTP 512.7 6L/Y - может кто подскажет как правильно его подлючить :-[
спасибо.
Я включаю сразу же после трансформаторов тока (как раз получается "після розрахункового лічильника").....
-
я понял, а схемка нужна, можете поделиться?
...в ТУ "рекомендуюют" счетчик NP-06, но заказчик но заказчик просит меня поставить НІК 2301 АК1, можно к нему етот маршрутызатор подключить, (можно схемку) ::)
-
в ТУ "рекомендуюют" счетчик NP-06
http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/meter/three-phase-tc/ (http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/meter/three-phase-tc/)
Это счетчики с передачей данных по силовым проводам
http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/router/ (http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/router/)
маршрутизатор RTP 512.7 6L/Y - может кто подскажет как правильно его подлючить
http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg (http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg)
А вот насчет
RTP 512.7 6L/Y
Может все же RTR, а не RTP, тогда по ссылке есть вариант "Матрицы"
http://www.matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php (http://www.matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php)
-
я понял, а схемка нужна, можете поделиться?
...в ТУ "рекомендуюют" счетчик NP-06, но заказчик но заказчик просит меня поставить НІК 2301 АК1, можно к нему етот маршрутызатор подключить, (можно схемку) ::)
Если в ТУ "рекомендуют" ,то лучше поставить NP-06 ,а то будут проблемы с приёмкой.
Тем более что RTR не поддерживает НИКи.
Схема включения RTR в паспорте, нечего сложного нет 3-и фазы и ноль.
-
Сказали только НИК! (Решение проблемы заказчик берет на себя 8))
Тогда подскажите пожалуйста, как под НИК подключить и какой маршрутизатор?!
Спасибо.
-
Сказали только НИК! (Решение проблемы заказчик берет на себя 8))
Тогда подскажите пожалуйста, как под НИК подключить и какой маршрутизатор?!
Спасибо.
Тут состоит проблема маршрутизатора под НИК, можно организовать связь по физической паре с применением "Токовой петли" и GSM модема.Счётчик должен быть оснащён интерфейсом "Токовая петля".
Где то слышал ,что Ники уже комплектуют и RS-485 интерфейсом, но точно не могу сказать.Просто не использую такое барахло ка НИК
-
Уговорил заказчика на NP-06, только прошу подскажите как правильно подключить маршрутизатор 8)
-
Тебе ж уже ответили:
http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg (http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg)
-
Уговорил заказчика на NP-06, только прошу подскажите как правильно подключить маршрутизатор 8)
Тебе тут дали ссылку.
Открываешь крышку, видишь клемник и подключаешь провода начиная с лева на право
1-я это фаза "А"
2-я фаза "В"
3-я фаза "С"
4-я это "0"
Для подключения КТП тебе нужна только такая схема
Если у тебя 2-х трансформаторная подстанция тогда нужно использовать все клемы
1-я это фаза "А"
2-я фаза "В"
3-я фаза "С"
4-я это "0"
5-я фаза "А" второго ввода 0,4кВ
6-я фаза "В" второго ввода 0,4кВ
7-я фаза "С" второго ввода 0,4кВ
8-я это "0"