Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Dmitrik від 17 Листопад 2010, 13:51:27
-
Подскажите, пожалуйста, на какой высоте должен быть защищен кабель в жилом здании. Где написано?
Спасибо!
-
Защищен от чего, что за кабель, где конкретно прокладывается
-
Кабель должен быть защищен от мех. повреждений на высоту до 2-х м. То ли ПУЭ, то ли ДБН, не помню точно.
-
"на высоту до 2-х м" - это в ДБН говорится о защите кабелей освещения лестничных клеток. Но я не утверждаю, что подобного требования нет где-нибудь ещё
-
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" п. 3.63:
Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
Если выход кабеля из траншеи на фасад здания, то типовой А5-92, лист 53
-
п. 2.1.52 ПУЕ
-
Здравствуйте все. Добавлю, также есть и в ПУЭ (Россия) Цитата п.2.3.15 "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..." Это третий абзац с конца.
С уважением.
-
А вот еще
ПУЭ 2.1.54 Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов,
кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже
1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания
не нормируется.
-
Спасибо всем.
Правильно я понял, что чем защищать кабель не нормируется?
-
ДБН (новый) 4.52 (процитировать не могу), там отчасти есть ответ на вопрос
-
По табл. 2.1.2 ПУЭ 2009 на высоте 2 м от земли в помещении и на улице я могу защитить кабель пластиковой трубой, а стальной трубой с толщиной стенки меньше 2 мм не могу?