Назва: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: mental від 17 Листопад 2010, 11:07:13
ПУЭ 2.3.70
Quote (selected)
При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе нефтепроводов и газопроводов, вертикальное расстояние от крайних кабелей до  трубопроводов должно быть не менее 0,5 м . Разрешается уменьшать это расстояние до 0,15 м при условии прокладывания кабеля в трубах на участке пересечения не менее чем плюс 2 м в каждую сторону.
Входят ли в понятие «трубопровод» ливневая канализация из ж\б трубы диаметром 400мм? Какая труба нужна для кабеля? В чем смысл кожуха – защита от мех. повреждений?
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: Sergey U. від 17 Листопад 2010, 19:51:49
Таблица 2 ДБН 360-92** - теже значения ;), а смысл трубы на кабеле - если будут разрывать канализацию чтоб не повредили кабель, ж/б труба и есть канализация. Кабель защищают асбестоцментной трубой
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: mental від 18 Листопад 2010, 11:20:52
Кабель защищают асбестоцментной трубой
Вроде как вчерашний день. А чем можно равноценным заменить?
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: erika24 від 18 Листопад 2010, 11:58:55
можно ПЭ ДКС где-то был даже циркуляр о вредности асбестоцментной трубы
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: mental від 18 Листопад 2010, 12:21:27
то есть прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель? Просто на предприятии все решает главный инженер и нужно не только показать пункт в ПУЭ, но и обосновать его :'(
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: Roman3R від 18 Листопад 2010, 12:42:23
прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель
На кабели под дорогами сильно влияет давление от транспорта . В моей практике был случай , прокладка кабельных линий 10 кВ по территории предприятия была запроектирована без труб , в то время там непредусматривалось движение транспорта . Через несколько лет ситуация изменилась , заасфальтировали территорию и пустили проезд "фур" , бронированные кабели в местах движения "фур" начали стрелять .
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: mental від 18 Листопад 2010, 15:00:49
как быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: Sergey U. від 18 Листопад 2010, 20:44:38
ак быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.

Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html) ;)
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: mental від 19 Листопад 2010, 15:29:32
Обсуждали здесь - [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html[/url])

К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: Roman3R від 19 Листопад 2010, 15:37:06
Разрывать её никто не будет, похоронена
А сборщики металлолома ?
Назва: Re: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.
Відправлено: Sergey U. від 19 Листопад 2010, 18:10:54
К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
Если на генплане показана как недействующая, то и не нужен футляр!