Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: mental від 17 Листопад 2010, 11:07:13
-
ПУЭ 2.3.70
При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе нефтепроводов и газопроводов, вертикальное расстояние от крайних кабелей до трубопроводов должно быть не менее 0,5 м . Разрешается уменьшать это расстояние до 0,15 м при условии прокладывания кабеля в трубах на участке пересечения не менее чем плюс 2 м в каждую сторону.
Входят ли в понятие «трубопровод» ливневая канализация из ж\б трубы диаметром 400мм? Какая труба нужна для кабеля? В чем смысл кожуха – защита от мех. повреждений?
-
Таблица 2 ДБН 360-92** - теже значения ;), а смысл трубы на кабеле - если будут разрывать канализацию чтоб не повредили кабель, ж/б труба и есть канализация. Кабель защищают асбестоцментной трубой
-
Кабель защищают асбестоцментной трубой
Вроде как вчерашний день. А чем можно равноценным заменить?
-
можно ПЭ ДКС где-то был даже циркуляр о вредности асбестоцментной трубы
-
то есть прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель? Просто на предприятии все решает главный инженер и нужно не только показать пункт в ПУЭ, но и обосновать его :'(
-
прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель
На кабели под дорогами сильно влияет давление от транспорта . В моей практике был случай , прокладка кабельных линий 10 кВ по территории предприятия была запроектирована без труб , в то время там непредусматривалось движение транспорта . Через несколько лет ситуация изменилась , заасфальтировали территорию и пустили проезд "фур" , бронированные кабели в местах движения "фур" начали стрелять .
-
как быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.
-
ак быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.
Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html) ;)
-
Обсуждали здесь - [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html[/url])
К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
-
Разрывать её никто не будет, похоронена
А сборщики металлолома ?
-
К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
Если на генплане показана как недействующая, то и не нужен футляр!