Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Jmyr від 16 Листопад 2010, 10:53:34

Назва: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Jmyr від 16 Листопад 2010, 10:53:34
    Доброе время суток!!!
Подскажите пожалуйста, кто то сталкивался с отключением газа, при включении пожарной автоматики. 
Есть нормативный документ???
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Илья від 16 Листопад 2010, 11:02:08
Пособие к СНиП II-35-76 п.8.6.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 16 Листопад 2010, 11:34:47
А в чем вопрос?
Надо ли отключать, Вам могут сказать только котельщики (технологи данного инженерного оборудования). Они же Вам должны выдать задание: такой-то сигнал туда-то.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Jmyr від 16 Листопад 2010, 15:18:51
Да, вопрос в том что надо или нет. От котельщиком много не допросишься,  да и не в них дело.
А именно в нормах
Илья,   ты бы мне смог скнуть это пособие. А то что то его нет, в интернете. 
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Roman3R від 16 Листопад 2010, 15:23:22
скнуть это пособие
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
(Посібник до СНиП ІІ-35-76)
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 16 Листопад 2010, 15:36:44
Да, вопрос в том что надо или нет. От котельщиком много не допросишься,  да и не в них дело.
Не Вам определять надо или нет! Отключите что-нибудь по собственной инициативе, а оно рванет или испортится. Или Вы знаток котельного оборудования любой марки? Не просят, ну и сидите тихо. Заложите возможность на случай, если в последний момент проснуться.
В принципе, дело хозяйское. Но не советую проявлять такую инициативу...
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Jmyr від 17 Листопад 2010, 09:15:30
rga, я должен предусмотреть в проекте отключение газа, вот я и задал этот вопрос, спасибо Roman3R, за РЕКОМЕНДАЦИЮ.
Свои  контакты я заведу в тепло генераторную  на всякий случай, спасибо rga,
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 17 Листопад 2010, 10:34:37
Свои  контакты я заведу в тепло генераторную  на всякий случай
тоже не советую, в схеме просто предусмотреть, указать для чего и в скобках (резерв), например.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 17 Листопад 2010, 10:55:20
я должен предусмотреть в проекте отключение газа,
тоже не советую
Не сколько "не советую"... Надо - значит надо.
Но откуда-то это "надо" взялось. Самому придумывать "надо" - вот это не советую. "Надо" может взяться только от ГИПа объекта или котельщиков. В задании. Ведь "заводить" надо не вообще, а в какой-то шкаф. Может понадобиться коммутация как 24В так и 220В. А это - совершенно разные сигналы.
А абстрактное "надо" и "заведу на всякий случай" - это не правильно. Вы завели "на всякий случай", а монтажникам мучайся куда этот "всякий случай" девать?
Вот куда монтажная организация должна будет всунуть этот Ваш провод? Или им самим по котельщикам бегать? А если у тех в проекте никакого отключения нет? И никаких клемм не предусмотрено? Или предусмотрено 220В, а Вы выдаете 24В? Что дальше? Чьи проблемы? Они не подключат - значит нарушат Ваш проект. А выполнить е го они не могут, потому как выведено что-то незнамо куда. Как минимум, это непрофессионально (извините).
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 17 Листопад 2010, 11:17:59
rga, согласен на все 100.
Отсюда, Jmyr, прежде чем приступать к проектированию - собрать ТЗ по всем разделам (ТХ, ОВ и т.д.). При "взрослом" подходе естественно.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Илья від 18 Листопад 2010, 12:36:20
 В проектах ПС никаких проводов  не надо тянуть в котельную на отключение клапанов подачи газа, это делают автоматчики, ссылаясь на  ППКП запроектированный в разделе ПС.Jmyr, Вы просто предусмотрите чтоб в ППКП было свободное реле, а на схеме укажите что оно для отключения клапана подачи газа в случае пожара в котельной (если на него ссылаются автоматчики). Только при условии что данный ППКП защищает котельную.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Roman3R від 18 Листопад 2010, 12:48:35
предусмотрите чтоб в ППКП было свободное реле, а на схеме укажите что оно для отключения клапана подачи газа в случае пожара в котельной
Закрытие клапана на газопроводе предусматривается не только от пожарной сигнализации но и от сигнлизации загазованости .
п.8.6 Посібник до СНиП ІІ-35-76 . Автоматичне закриття швидкодіючого запірного клапана на вводі газу в котельню повинно бути передбачено при спрацюванні системи сигналізації про загазованість котельної, системи пожежної сигналізації та при відключенні електроенергії.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Илья від 18 Листопад 2010, 12:56:19
И от
Quote (selected)
сигнлизации загазованости
тоже. Только в проекте ПС этого нет.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 18 Листопад 2010, 12:59:49
Илья, автоматчики случаются далеко не на каждом объекте. И тянуть бывает, что приходится. Но только по ЗАДАНИЮ, в котором обозначается что и куда.
Плюс, вопрос взрывобезопасности этого самого сигнала, поскольку шкафы котельщиков стоят часто прямо в котельной. Мы чаще всего ставим коробочку у входа, подводим туда сигнал и выдаем им задание - берите там-то.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Илья від 18 Листопад 2010, 13:05:38
Quote (selected)
и выдаем им задание - берите там-то
.Все таки они есть. :)
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 18 Листопад 2010, 13:07:37
Илья, внимательно читаем:
Но только по ЗАДАНИЮ
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 18 Листопад 2010, 13:08:24
Все таки они есть.
А не каждый раз, между прочим.  :)
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 18 Листопад 2010, 13:16:24
Илья, общий совет: с rga, надобно не ерничать выдергивая отдельные слова, а внимательно читать посты в "целом"
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Илья від 18 Листопад 2010, 13:22:10
Вы меня извините, но для кого тогда сигнал, как не для автоматчиков.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 18 Листопад 2010, 13:30:51
Илья, а кто тогда проектирует пож. сигнализацию и прочую пож. автоматику?  ;) Это в частности, а в общем - в проектной документации все конкретно надобно отписывать, а не догадками.
Короче так, хотим заработать - наседаем на "смежников" и выбиваем ТЗ.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 18 Листопад 2010, 13:43:53
Вы меня извините, но для кого тогда сигнал, как не для автоматчиков.
А у Вас не было объектов, где автоматчиков и в помине нет? Поверьте, это не редкость. Даже на крупных объектах не всегда нанимают автоматчиков, каждый подрядчик инженерных систем выкручивается самостоятельно, обмениваясь со смежниками заданиями.
А учитывая, что автор темы делает АПС на Тирасе, могу с уверенностью до 99% подозревать, что там автоматчиками и не пахнет.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 18 Листопад 2010, 13:51:36
А учитывая, что автор темы делает АПС на Тирасе, могу с уверенностью до 99% подозревать, что там автоматчиками и не пахнет
Что-то не догоняю: какова связь между АПС на Тирасе и отсутствием на 99% запаха автоматчиков, я чёт пропустил?  ;)
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 18 Листопад 2010, 14:13:00
Что-то не догоняю: какова связь между АПС на Тирасе и отсутствием на 99% запаха автоматчиков, я чёт пропустил?
Безадресные системы ставят только на небольших объектах. АПС на отечественном оборудовании - Заказчик экономный. А значит, на автоматчиках скорее всего тоже сэкономил.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: руслан-электрик від 18 Листопад 2010, 17:35:06
sbal тут со связью все просто, прослеживается цепочка  - заказчик экономный - отечественное оборудование - Тирас - автоматчиков нет :)
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Кирилл Олегович від 29 Листопад 2010, 17:49:34
Автор, какой тип клапана-отсекателя заложен в проекте, известно? Напряжение катушки, нормальное состояние?(открыт, закрыт)

Есть такой девайс- УПСК называется (модификации УПСК-1 и УПСК-2). Расшифровывается как "Устройство передачи сигнала клапану". Погугли.
Содержит, ЕМНИП, выходы на 24-вольтовый клапан и просто "сухие контакты" (можно скоммутировать и 220). Вывесил бы мануал, но они на старой работе остались.
Входы- сухие контакты. На один канал заводится сигнал от сигнализатора загазованности, на второй- хоть от пожарки, хоть от сигнализатора давления(если просело в газовой трубе).
Если клапан не заложен у котельщиков, подберите под выдаваемое УПСК напряжение. Производители- хоть Термобрест, хоть Темио(по-моему делают взрывозащищенные)
Где-то были эти решения у меня, но искать надо
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 29 Листопад 2010, 18:16:28
Кирилл Олегович,
Если клапан не заложен у котельщиков

Допустим я проектирую АПС, мне вообще фиолетово что там заложили или нет в проекте "автоматики" котельной от "газовиков", мне надобно только ТЗ от них, "газовиков" то есть. 
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: O.S. від 29 Листопад 2010, 18:40:53
Відключення газу в теплогенераторній при спрацюванні АПС -- обовязкова вимога вже згаданого раніше п. 8.6 посібника до СНіП, а також інших документів ("Правила безпеки систем газопостачання", тощо). Крім того, таку вимогу як правило пишуть МНСівці у своїх Технічних умовах. Так шо питання "надо" чи "не надо" не стоїть. Однозначно "нада".
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 29 Листопад 2010, 18:57:29
O.S., а кто спорит?  :)
Я высказался по поводу самодеятельности и прочих инициатив.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: Кирилл Олегович від 30 Листопад 2010, 09:12:42
Допустим я проектирую АПС, мне вообще фиолетово что там заложили или нет в проекте "автоматики" котельной от "газовиков", мне надобно только ТЗ от них, "газовиков" то есть.

Если так, то лишний сухой контакт на пульте ПС есть, чтоб выдать сигнал про пожар в котельной? А дальше пусть махаются котельщики, КИПовцы или кто там должен этим заниматься. Задача для них- не самая сложная.
Если заставляют это сделать- то таки да- задание от котельщиков- и по тому пути, что я описывал выше
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: rga від 30 Листопад 2010, 09:13:31
Відключення газу в теплогенераторній при спрацюванні АПС -- обовязкова вимога вже згаданого раніше п. 8.6 посібника до СНіП, а також інших документів ("Правила безпеки систем газопостачання", тощо).
Никто не спорит. Но это требование к установке котельной, поэтому озаботиться этим должны котельщики. В крайнем случае, мы можем им об этом напомнить.
За Вами же не бегают архитекторы: "Где вам шахты сделать?" или электрики: "Где щиток поставить и сколько автоматов надо?". Лично за мной - не бегают.
Назва: Re: Отключение газа в теплогенераторной
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 11:21:08
Кирилл Олегович, не надо лезть не в свою парафию, а напоминать через требование ТЗ от смежников -
мы можем им об этом напомнить