Кабель АСБ-1 4х150 (0,4кв)( внешний диаметр 45,4мм , минимальный радиус изгиба кабеля 25D), кабельная линия проходит под автодорогой в стальной безшовной трубе д.102мм (ГОСТ 8732-78) на глубине 1м.
Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги? Какое колено брать для поворота и какая технология уплотнения ?
-
И как дальше?, если под покрытием повернуть на 90 , то кабель пойдет вдоль дороги , а потом что? что потом было?
-
А дальше в такойже трубе . Какое колено применить подскажите?
-
Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги?
Взяти відрізок труби і на місці зігнути його на 90 градусів за допомогою трубогиба, який може забезпечити необхідний вам діаметр 25d. Чи ви маєте на увазі, як це зробити без руйнування покриття автодороги?
-
Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?
-
З"єднання, очевидно, за допомогою муфт. Цитую:
4.5. Для соединения и присоединения стальных труб следует применять: муфты прямые по ГОСТ 8966-75, муфты чугунные по ГОСТ 8954-75*, муфты переходные по ГОСТ 8957-75*, футорки по ГОСТ 8960-75*, контргайки по ГОСТ 8968-75, сгоны по ГОСТ 8969-75, прил. 14. Допускается применять муфты раструбные и мерные отрезки труб большего диаметра, а также гильзы из листовой стали, изготавливаемые в МЭЗ.
А як протягнути -- чесно сам не знаю. Можливо зробити радіус кривої повороту більше ніж 25d, щоб плавніший був поворот.
-
Вирішив зробити два повороти коліна-по 135 град. і всатвку між ними з труби
-
Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?
Взять на повороте трубу большего сечения, изогнуть для обеспечения радиуса поворота кабеля (25D), оставив по краям прямые участки;
вставить во внутрь поворотной трубы прямые трубы 102 мм и уплотнить (при необходимости загерметизировать)
-
Решил еще проще в местах поворота кабельный КОЛОДЕЦ - типа ККС :)
-
Пересекать кабелем автодорогу, к тому же высоковольтным надо под прямым углом. Во-первых, если когда-то придется менять кабель, как его через несколько лет вытащить из трубы, согнутой под углом. Во-вторых, знаю на собственном опыте согласования проектов с электрическими сетями такое никогда не согласуют.