Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 15 Листопад 2010, 11:46:37
-
Комрады, собственно вопрос:
Кто где берет нагрузки строительных механизмов с коэффициентами мощности, если нет проекта ПОС?
-
если нет проекта ПОС?
то и не делаю электротехническую часть ;) Логика здесь бессильна, нужен конкретный ПОС, или задание от заказчика
-
замовник дає, ну хоча б приблизний списочок техніки.
-
замовник дає, ну хоча б приблизний списочок техніки.
а лучше конкретный, и в письменном виде
-
Ребята, я знаю, что если есть раздел ПОС, то все берется оттуда.
А если нет и надо фантазировать?
-
А если нет и надо фантазировать?
Есть "козы", что за обьект?
-
Строительство жилого дома. Ставлю пару щитов. Меня в козах сильно засмущали косинусы ф. Например для крана он почему-то 0,7, а для сварочного трансформатора - 0,4, хотя я бы сделал минимум наоборот.
-
для крана он почему-то 0,7, а для сварочного трансформатора - 0,4
Так оно римерно и ксть. Только на кран я брал бы 0,6
-
Тогда объясните как у крана с кучей двигателей косинус может быть выше чем у сварочного транса, чья основная функция - электронагрев?
-
то где берет нагрузки строительных механизмов с коэффициентами мощности, если нет проекта ПОС?
Когда я работал в проектном институте, то мы пользовались данными, собранными когда-то кем-то добрым в один файл (файл в аттаче):
Может поможет.
UPD. Сорри, неправильно понял вопрос. В файле только коэф. использования разных механизмов.
-
Тогда объясните как у крана с кучей двигателей косинус может быть выше чем у сварочного транса, чья основная функция - электронагрев?
Не просто электронагрев, а создание и поддержание дуги.
Сварочные трансформаторы являются потребителями энергии с низким коэффициентом мощности.
Для современных источников питания дуги переменного тока падающую внешнюю характеристику получают путем искусственного увеличения индуктивного сопротивления.
-
Мерси, Саша!
-
Рад помочь, Андрюха! :)
А насчет величины косинуса равного 0,4 - может и перебор, я нашел значения в пределах 0,7 - 0,9.
-
Строительство жилого дома. Ставлю пару щитов. Меня в козах сильно засмущали косинусы ф. Например для крана он почему-то 0,7, а для сварочного трансформатора - 0,4, хотя я бы сделал минимум наоборот.
Здравствуйте все.
В работе Тяжпромэлектропроекта М788-1069 "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" раздел 1.11 "Промышленность строительных материалов и СТРОИТЕЛЬСТВО" Косинус фи=0,5 для кранов башенных и портальных . Для сварочных трансформаторов Косинус фи=0,4. По другим отраслям промышленности отличия не значительные. Думаю, за основу взять можно. Статистические данные собирались институтом ТПЭП годами и корректировались в последствии, прежде чем выпустить этот справочник. Перепечатку с этого справочника можно встретить во всех учебниках и справочниках по электроснабжению до наших дней.
С уважением.
-
Тогда объясните как у крана с кучей двигателей косинус может быть выше чем у сварочного транса
у крана cosf примерно 0.5 согласно табл.1
Но в жизни НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ. Прикладываю схему одного из кучей двигателей
(один из 300 листиков из крана Josef Paris 4х80) документ №1 приложении
-
В работе Тяжпромэлектропроекта М788-1069 "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
Я бы всеж основывался на етом документе коль точных данных нет, к нему никто недомахается. Сам его часто использую