Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Spacedreamer від 14 Листопад 2010, 21:37:50
-
Добрый день, уважаемые спецы!
Наваял тут схему электроснабжения при ДЭС-основной источник электронсабжения. Но мучают смутные сомнения. Дело в том, что сделал разделение PEN во ВРУ сразу после переключателя нагрузки (использовал этот http://lectro.at.ua/index/perekljuchateli_las_co/0-133 (http://lectro.at.ua/index/perekljuchateli_las_co/0-133)), для того чтобы возможно было поставить вводное УЗО в ГРЩ на 300 мА (как я понимаю, УЗО ставиться ПОСЛЕ разделения PEN). Далее от ГРЩ идет магистральная линия на ЩО-1 и ЩО-2, в которых на группы тоже стоят УЗО на 30 мА. Вообще правильнее было бы разделить РЕN в ГРЩ, но тогда не поставить вводное УЗО. Вопрос - насколько верна и оправдана эта схема? Какие еще замечания по схеме?
P.S. Проект уже ушел заказчику, так что вопрос скорее риторический и на будущее, если вернеться с экспертизы с замечаниями.
-
Spacedreamer, та от вводного узо на 300мА нет никакого толка. я не понимаю чем оно лучше автомата в этом случае. а разница в цене огромная
Зачем дизель заземлять на 2 Ом?
Зачем ставить два автомата до переключателя нагрузки если можно поставить один после?
-
Дизель стационарный во всепогодном и шумопоглащающем кожухе. Заземление нейтрали.... Говоришь, нет пользы от УЗО на 300 мА. А как же полная вертикальная селективность?
Зачем ставить два автомата до переключателя нагрузки если можно поставить один после?
По этому вопросу размышлял...Думаю, отдельная защита каждой линии+защита самого переключателя нагрузки.
-
Ну так сопротивление заземления источника питания с напряжением 380В- 4 Ом.
Не обязательно на вводе вообще ставить дифавтомат. он намного дороже обычного автомата. у тебя ведь все розеточные группы защищены узо. зачем же еще узо на вводе?
-
Думаю, отдельная защита каждой линии+защита самого переключателя нагрузки.
Отдельную защиту каждой линии может выполнить и один автомат. к тому же на подстанции еще есть предохранитель или автомат который защитит переключатель нагрузки :) и на дэс он тоже должен быть.
-
Вот, вот это те самы вопросы, которые мне не давали покоя. Всё правильно! Исправлю ка я схемку и завтра передам исправленную. Скажу, мол, технические неувязочки ))) :D
Соответсвенно, теперь и разделение PEN можно сделать в ГРЩ и кабель от ВРУ тянуть не 5-ти, а 4-х жильный :thumbsup:
-
Наваял тут схему электроснабжения при ДЭС-основной источник электронсабжения. Но мучают смутные сомнения. Дело в том, что сделал разделение PEN во ВРУ сразу после переключателя нагрузки
Почему у вас http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=6760.0;attach=3646;image (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=6760.0;attach=3646;image) N и PE шины разделены сначала во ВРУ, затем тянете 5 проводный кабель в ГРЩ и ЩОА, где вы вновь объединяете шины N и PE ? Смысл какой объединять эти шины в ГРЩ и ЩОА ? Их там вообще объединять не надо. Ибо TN-C-S.
P.S. в какой программе схемы рисуете?
-
Кстати, УЗО на вводе 4-полюсное со всеми отсюда вытекающими на схеме, тоже и на отходящих УЗО, N показывается как штриховая линия, не мешало бы как-то показать и PEN на вводе
-
А где здесь соблюдение правила для шкафов ЩОА и ГРЩ, в зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединения с заземленными элементами и нулевым защитным проводником?
РЕ- в этих шкафах заземлять не надо!