Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 14 Листопад 2010, 19:25:46
-
Здравствуйте. СИП-5 4х25 поворачивает на 90', опоры СВ105, район по гололеду-2. На повороте требуется ставить анкерную опору или можно повернуть с помощью обычной опоры? Как выбрать по тп202н? Видел что на поворотах ставят просто по 2 опоры вместе. Где такое можно посмотреть?
Спасибо.
-
Видел что на поворотах ставят просто по 2 опоры вместе. Где такое можно посмотреть?
Типовый проект 21.0112 . http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html (http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html)
-
Такого вживую не видел. Видел вместе 2 опоры, одна к другой. Нашол в 128н/1-7, только там не на 90'
-
Кто как делает повороты? У нас горсвет делает все повороты и т.п. на промежуточных опорах
-
На промежуточных опорах повороты на 90 градусой выполнять нельзя. Нужно поставить анкерную (с подкосом), думаю одного подкоса хватит, но точнее вам скажут конструктора когда вы им дадите максимальное тяжение которое действует на опору в зависимости от района. Так как выдержит или нет зависит от двух факторов 1.район+гололед, 2,грунт на участке.
-
Сегодня стречался с представителями монтажной фирмы, так они говорят, что угловые опоры с подкосом уже несколько лет не применяют из-за габаритов, а ставят по 2 вместе на поворотах до 90'. Люди вроде серъезные, работали в облэнерго. Говрят, что много раз уже сдавали такие линии. Может кто-то применял что-то подобное?
-
Да по сути дела ето неменяет, для того чтоб точно сказать, что опора, какая онаб ни была, выдержыт нужны расчеты которые лично для меня темный лес посему всегда даю задание на проверку стойкости конструкторам...
-
Если тема еще актуальна тогда вопрос: Возможно ли применение типового проекта, выполненного российским АООТ "РОСЭП" на Украине или нужно пользоваться украинскими аналогами? (какими)
-
Возможно ли применение типового проекта, выполненного российским АООТ "РОСЭП" на Украине
Если все изделия и материалы для ВЛ , предусмотренные в типовом проекте , можно заказать в Украине тогда можно его использовать приложив в проект все необходимые чертежи с типового .