Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: vova_t від 13 Листопад 2010, 00:24:12

Назва: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: vova_t від 13 Листопад 2010, 00:24:12
Може в когось є перевірка ирансформаторів струму 10 кВ (ТОЛ-10) на термічну і динамічну стійкість. Знайшов в книгах розрахунки та може в когось є реальні приклади. Буду дуже вдячний за відповіді.
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: denwer_ від 20 Листопад 2010, 23:13:12
...у меня где-то есть...недавно отправил на согласование в облэнерго...жду ответа....правда выбор ТТ считается частью расчета уставок РЗ...к тому же существует какая-то внутренняя методика проверки выбора ТТ, которая учитывает термическую стойкость входных токовых цепей применяемой РЗ....выложу Вам свой проверки ТТ...что неясно-спрашивайте (ICQ:616648492 )...вот только проверку на термическую стойкость входных цепей РЗ выполнил наугад(из собственных соображений и слов релейщиков облэнерго,которые говорили какие трансформаторы проходят а какие нет)....для облэнерго выполняю такой расчет впервые, потому с их точки зрения могу быть неправ...  >:(
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: denwer_ від 20 Листопад 2010, 23:23:11
сорри... сейчас только есть наброски без проверки входных цепей РЗ, но проверка на термическую и динамическую устойчивость присутствует. Вот ссылка:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1355 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1355)
Есть еще один пример, но его выложу не раньше понедельника...
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: ilkush від 21 Листопад 2010, 12:08:46
Расчетов нет, но знаю три варианта трансформаторов, которые отличаются по этой характеристике:

1) Украинские ТОЛУ-10 (http://elemark.com.ua/ru/home/118-tolu-10.html (http://elemark.com.ua/ru/home/118-tolu-10.html))

2) Российский ТОЛ-10-I-(-1 или 2) (http://www.cztt.ru/ru/tol_10_I.html (http://www.cztt.ru/ru/tol_10_I.html)) и там же ТОЛ-10-I (-5 или 6), у которых ток термической и динамической стойкости выше, чем у обычных и украинских.
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: denwer_ від 21 Листопад 2010, 22:59:40
...четвертый вариант-ТОЛА-10...недавно вошедший в производство на Украине....
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: vova_t від 01 Грудень 2010, 09:11:24
Дякую всім за поради. Розібрався з вибором.
Назва: Re: вибір трансформаторів струму 10 кВ
Відправлено: трансформатор від 07 Лютий 2011, 21:15:14
Довідник по трансформаторам струму
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1475 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1475)