Здравствуйте. Помогите разобраться какой длительно допустимый ток для кабеля ААБ 3х70.
Исх. данные: старый кабель ААБ 3х70 частично проложен в земле, частично по воздуху, потребители 0,4 кВ (я так понимаю N по броне), мощность 100 кВт.
Спасибо.
-
130 А
-
А откуда данные?
-
Dmitrik, "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)!!
-
Его рассматривать как 3х жильный или 4х? На какое напряжение изоляция неизвестно
-
Как 3-х жильный, напряжением 10 кВ
-
(я так понимаю N по броне)
Если система с глухозаземленной нейтралью - то независимо от пропускной способности необходимо менять на четырехжильный
-
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
-
В энергетике существуют несколько критерий выбора сечения кабельной линии: .... не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности, в зависимости от длины КЛ по допустимой потере напряжения, по механической прочности.
-
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Не подскажите какой именно ГОСТ?
-
не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности
В ПУЭ-2017 Украины нет такого понятия как расчет кабеля по экономической плотности тока. Было когда-то в главе 1.3 требование по расчету по экономической плотности тока для воздушных линий, была и таблица 1.3.36, но в новом ПУЭ этого всего нет. Ну, а выбор кабеля по падению напряжения это да, это делать нужно обязательно.