Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 16:45:03

Назва: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 16:45:03
Здравствуйте. Помогите разобраться какой длительно допустимый ток для кабеля ААБ 3х70.
Исх. данные: старый кабель ААБ 3х70 частично проложен в земле, частично по воздуху, потребители 0,4 кВ (я так понимаю N по броне), мощность 100 кВт.
Спасибо.
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Листопад 2010, 16:46:33
130 А
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 17:16:27
А откуда данные?
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: *Андрей* від 12 Листопад 2010, 17:30:58
Dmitrik, "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)!!
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 17:53:14
Его рассматривать как 3х жильный или 4х? На какое напряжение изоляция неизвестно
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Листопад 2010, 10:01:42
Как 3-х жильный, напряжением 10 кВ
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: PrepsuPatha від 15 Листопад 2010, 11:31:57
(я так понимаю N по броне)
Если система с глухозаземленной нейтралью - то независимо от пропускной способности необходимо менять на четырехжильный
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Dmitrik від 17 Листопад 2010, 13:06:23
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: Олег2012 від 11 Січень 2012, 22:38:09
В энергетике существуют  несколько критерий выбора сечения кабельной линии: .... не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности, в зависимости от длины КЛ по допустимой потере напряжения, по механической прочности.     
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: alex79 від 17 Січень 2019, 11:28:00
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Не подскажите какой именно ГОСТ?
Назва: Re: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70
Відправлено: grossel від 21 Січень 2019, 11:12:31
не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности

В ПУЭ-2017 Украины нет такого понятия как расчет кабеля по экономической плотности тока. Было когда-то в главе 1.3 требование по расчету по экономической плотности тока для воздушных линий, была и таблица 1.3.36, но в новом ПУЭ этого всего нет. Ну, а выбор кабеля по падению напряжения это да, это делать нужно обязательно.