Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: egeni1959 від 11 Листопад 2010, 12:55:45
-
Уважаемые электрики. Есть расстояние между опорами (измеряно теодолитом). Опоры стоят на разном уровне соответственно разная высота подвеса провода и разная высота опор. Как определить расстояние до цетра тяжести подвешенного провода, а соответственно до центра стелы провеса. При одинаковой высоте и одном уровне установки и подвеса провода - масимум стрелы провеса находится по центру, а как считать (методику и формулу если можно) в в случае разных высот, помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений
-
Ответ №8 http://eom.com.ua/index.php/topic,4150.msg27278.html#msg27278 (http://eom.com.ua/index.php/topic,4150.msg27278.html#msg27278)
-
Вот еще образец: Расчет препятствия в xls. Кто автор - не помню (не мое)
-
Хорошо описаны расчеты по провисанию проводов в "Справочнике по проектированию электрических сетей и электрооборудования" издательства "Энергоатомиздат" 1991 г.под редакцией Ю.Г.Барыбина, Л.Е Федорова.. К сожалению у меня нет электронной версии этой книги.