Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SVET від 10 Листопад 2010, 16:07:45
-
Существует щит аварийного освещения (однофазный), который имеет резервное питание от ИБП, который стоит рядом. Максимальная мощность 0,5кВт. Для аварийного освещения используются светильники с люминесцентными лампами. Вопрос в следующем: подойдет ли в качестве ИБП обычный компьютерный UPS (по синусоиде и др. параметрам)? Спасибо за ответы.
-
Поделитесь своими размышлениями на эту тему.
-
SVET, я думаю страшного ничего нет, но вот хватит ли мощности УПСа, чтобы светильники работали нужное время. Мы ставили инверторы с доп. батареями для увеличения времени работы
-
А длительность работы компьютерного ИБП под нагрузкой Вас не смущает?
-
ИБП рассчитан на длительность работы аварийного освещения достаточной для эвакуации людей.
-
В принципе, есть светильники с акуумуляторами, но я бы брал просто УПС по-мощнее :)
-
длительность работы аварийного освещения достаточной для эвакуации людей
т.е. минимум 30 минут? А Вы уверены, что этого времени достаточно?
-
SVET, я ведь имел в виду не тот ИБП, который у вас стоит, а компьютерный, который вы хотите использовать
-
В том и заключается проблема, что его использование меня смущает. Но задача поставлено однозначно - подобрать ИБП (компьютерный) с минимальной стоимостью. А цена какого-либо ИПБ как раз и зависит от продолжительности резервного питания.
-
SVET, а почему именно "компьютерный"? Есть, например, для газовых отопительных котлов да еще с возможностью подключения внешнего аккума.
-
SVET, какая мощность аварийного освещения?
Может поможет: http://www.ixbt.com/power/ups-test-nov2k1-table.shtml (http://www.ixbt.com/power/ups-test-nov2k1-table.shtml)
-
Мощность 0,5-1 кВт.
-
SVET, тогда только система с добором аккумуляторов
-
Yurik, что это за система? Можно подробней? Заранее спасибо.
-
Как вариант: http://invertor.kiev.ua (http://invertor.kiev.ua) Мы использовали такие: http://dalet.com.ua/invertor/tripplite/tripplite.htm (http://dalet.com.ua/invertor/tripplite/tripplite.htm)
-
Спасибо, Yurik. Хороший вариант. Каким образом они устанавливаются, есть ли в исполнении IP54?
-
SVET, полноценную консультацию не дам, лично их не проектировал. Принцип такой ставится инвертор и к нему подключаются аккумуляторные блоки, есть родные (дорого), есть автомобильные (но тогда проблемы с помещением). Лучше всего найти ближайших к вам представителей и их помучить.
-
Из собственного, опыта могу сказать, что делал объект, надо было обеспечить аварийное освещение, светильник использовались растровые и для небольших подсветок с лампами накаливания, группы аварийного освечения состояла из четырех светильников и светильников ВЫХОД 3 шт 8-ми ватных. Использовался в качестве резервного питания именно ИБП компьютерный на 1025 ВА, но из за того, что в растровых светильниках используется ПРА система выходила из строя, защита срабатывала на ИБП. Причина как раз в характере выдаваемого сигнала в сети у нас синусоидальная, а с ИБП пилообразная, в общем между ними происходил резонанс и токи быстро нарастали, что и приводило к срабатыванию защиты, думаю по такой же причине, несоответствие сигнала не разрешается использование ИБП с отопительными системами-котлами. Думаю правильнее использовать Инверторы, которые предложил "Yurik", мы же по причине того, что менять оборудование заказчик отказался, поменяли аварийное освещение на группу подсветки, где использовались лампы накаливая 15-20 вт в количестве 15 шт. и система работала как надо, при исчезновении электроэнергии, больше часа поддерживалось освещение.