Подскажите, пожалуйста, какая норма отступа от деревьев и кустов при прокладке внешнего кабельного освещения.
-
1.5 м від дерев, 0.75 м від кущів. п. 2.3.62 ПУЕ.
-
ДБН 360 - 92 ** "Планировка и застройка городских и сельских поселений" Действующий. Табл.5.2
2м от ствола дерева, 0.7м - от кустарника
Хм.. :)
-
СН 541-82 . Инструкция по проектированию наружного освещения
городов, поселков и сельских населенных пунктов
2.28. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.
-
оу..
так как правильнее будет 1,5 или 2? ???
-
Учитывая что оба документа действующих (для нас ПУЭ, для архитекторов и генпланистов - ДБН), то бери 2.