Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: tany1111 від 09 Листопад 2010, 11:53:22
-
У меня ТН с Сириус-ТН устанавливается на вводе. То получается ЗМН не будет работать? Ведь ЗМН срабатывает при понижении напряжении на секции. А у меня ведь ТН нет на секции.
-
Это разные ТН. Мы ставим по 2 ТН на секцию - один для работы АВР - он цепляется на шины, и второй ТН - в месте установки учета - для организации цепей напряжения счетчика
-
а разве на вводе ТН ставится не для восстановления нормального режима после АВР
-
ДА, для работы АВР необходим ТН, который проверяет наличие напряжения на секции, потому он и цепляется на шины.
А для учета мы ставим отдельный ТН. Честно говоря я не помню почему, вроде бы это энергосбыта требование использовать для учета отдельный ТН.
-
Андрей подскажи пожалуйста по поводу ТН на вводе. Может ли быть вариант что ТН с ЗхЗНОЛ (НАМИТ-10) стоит на секции и 2-ой ТН с ЗхЗНОЛ на вводе. Это что получается два шкафа ТН на секции.
-
А какой тип ячеек?
Просто есть 2 варианта - отдельная учетная ячейка с трансформаторами тока и отдельным ТН-ом ("это из импортного, ну а теперь отечественный производитель..." (с) Брат2 ;)) и второй вариант - наше оборудование ТН цепляется во вводную ячейку до вакуумника. Есть такое решение у Электрограда в КСО-393.
-
КСО-266
-
Еще есть вариант ТН и ТСН до ввода. вопрос зачем ТСН до ввода?
-
вопрос зачем ТСН до ввода?
Это совдеповская заморочка, вроде как. Делали это для того, что бы оперативное питание (для катушек включения/РЗА) на секции было в независимости от того, включен или отключен вводной выключатель. Сейчас еще такие схемы встречаются, но редко, потому как оперативное питание резервируется или ШОТом или ИБП.
А если у вас ТН только на вводе, то ЗМН будет работать, но напряжение контролировать она будет на вводном кабеле. Вообще, есть АВР-ы с использованием ТН только на вводах.
-
У меня ТН с Сириус-ТН устанавливается на вводе. То получается ЗМН не будет работать? Ведь ЗМН срабатывает при понижении напряжении на секции. А у меня ведь ТН нет на секции.
А что ввод на секцию находиться далеко от самой секции и посадка на секции не будет ощущаться на вводе?
У нас примерно такая же схема, у каждого потребителя 6кВ стоит микропроцессорный модуль REF-543 (ABB) и цепи от одного напряжения заводятся в каждый и в случае посадки отключаются неответственные потребители для облегчения пуска ответственных!
-
Для нормальной работы АВР ТН должен быть на секции. Правда - это у КСО-266 отдельная ячейка, т.н. ШТН и если места не хватает, то нужно подумать.
Можно посмотреть план РУ-10 и схему?
Тогда я смогу предложить что-то более конкретное