Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: blak від 09 Листопад 2010, 11:15:55

Назва: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: blak від 09 Листопад 2010, 11:15:55
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста в каком норматином документе регламентируется установка разъеденителя на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Есть ответвление 210 м. к КТП. На вводе в КТП установлен разеденитель, есть ли необходимость устанавливать разъеденитель на ответвлении?
Спасибо.
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2010, 11:37:31
Да необходимо. Допустим, тебе понадобится вывести в ремонт линию - разъединитель на ТП тебе не поможет, линия останется под напряжением. Поэтому берешь типовый на установку разъединителя на опоре и вперед.
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: sashkoMTM від 09 Листопад 2010, 11:51:40
Да необходимо.
Посилання на норм. документ?

А якщо відгалуження 150м?  100м?  50м, тобто один прогін? Доцільно ставити роз"єднувач?
Ото ж бо...

Колись в якомусь документі бачив норму 250м. Тоді обов"язково. Не пам"ятаю, де бачив цю норму.
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: blak від 09 Листопад 2010, 12:07:11
Знайшов п. 11.3.4 ГІД 34.20.178:2005 Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ.
Лінійні роз"єднувачі передбачаються:
- на відгалуженнях від ПЛ 10 кВ. довжиною більше ніж 1,5 км.
Але для експлуатації це мабуть не дуже зручно?
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: Yurik від 09 Листопад 2010, 12:13:36
Поднял свои ТУ (есть разные варианты), там везде написано: "Установку на концевой опоре ответвления разъединителя типа РЛНУ-10\400". Но если линия длинная, то лучше поставить конечно вначале, без установки перед самим КТП, при необходимости можно отключить всю линию и КТП
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: sashkoMTM від 09 Листопад 2010, 12:18:38
без установки перед самим КТП, при необходимости можно отключить всю линию и КТП
?!?  ?!?   =-0
Підстанційний обов"язково!  Це зумовлено умовами обслуговування та експлуатації!
Назвіть хоч один типовий проект установки КТП без підтанційного роз"єднувача.
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: Yurik від 09 Листопад 2010, 12:33:49
sashkomtm, я же не утверждаю, что мое мнение есть правильным, я просто рассуждаю. Если установить разъединитель только на вводе в КТП, то для обслуживания (ремонта) линии от ответвляемой опоры до КТП, необходимо будет отключение все питающей линии. Если же установить разъединитель в начале линии, то для отключения линии ответвления просто надо разомкнуть цепь. Но это все мысли вслух.
Назва: Re: Разъеденитель на ответвлении от ВЛ 10 кВ.
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2010, 13:00:43
sashkomtm, я же не утверждаю, что мое мнение есть правильным, я просто рассуждаю. Если установить разъединитель только на вводе в КТП, то для обслуживания (ремонта) линии от ответвляемой опоры до КТП, необходимо будет отключение все питающей линии. Если же установить разъединитель в начале линии, то для отключения линии ответвления просто надо разомкнуть цепь. Но это все мысли вслух.
Вот и я веду речь о том же самом - удобство эксплуатации.