В прошлом месяце в нашем магазине была проведена плановая проверка, после которой инспектор написал ряд замечаний.
некоторые из них мы устранили:
-выполнили проект, и сделали монтаж системы ОПС, но еще осталось много замечаний которые не знаю как устранить:
1. Пути эвакуации выполнены с горючих материалов и не обработаны огнезащитным составом
2.отсутствует второй эвакуационный выход.(хотя на лестничную клетку выхода 2)
3.Глухие решётки на окнах
4. Отсутствуют огнетушители ( сколько их надо если магазин 250 кв.м - 5 комнат(помещений)).
кто может подсказать, что делать в этой ситуации.
-
что делать в этой ситуации
Виконати усі вимоги припису , адже вони справедливі , можна попробувати "домовитись" але це буде до наступного приходу інспектора .
-
4. Отсутствуют огнетушители ( сколько их надо если магазин 250 кв.м - 5 комнат(помещений)).
кто может подсказать, что делать в этой ситуации.
Для Украины надо рассчитать количество огнетушителей по НАПБ Б.03.001-2004 "Типові норми належності вогнегасників" (их можно найти здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,4629.msg30764.html#msg30764 (http://eom.com.ua/index.php/topic,4629.msg30764.html#msg30764) )
-
project23, Roman3R абсолютно прав. Потому как, если случится пожар в Вашем магазине (а кто застрахован?), то:
1. Пути эвакуации будут гореть и дымить, людям некак будет уходить.
2. Если пожар случится как раз в районе эваковыхода или распространится в этот район (а случится это может за считаные минуты), то люди будут отрезаны от пути на улицу.
3. Даже через окна люди не смогут выпрыгнуть из-за решеток. В общем, окажутся в клетке (такие случаи известны и с самым печальным исходом).
Так что в Ваших интересах максимально выполнить требования или найти другие пути решения проблемы эвакуации.
Вам нужны на совести (как минимум, не считая собственной свободы) жизни людей?
-
Еще 5 коп.
2.отсутствует второй эвакуационный выход.(хотя на лестничную клетку выхода 2)
эваковыход - ведущий на "улицу". У Вас project23, же один - через лестничную клетку, я так понял.
1. Пути эвакуации выполнены с горючих материалов и не обработаны огнезащитным составом
Проще, и думаю дешевле, "ободрать горючее" заштукатурить и покрасить.
-
1. Я так понял нам нужно 6 огнетушителей?
2. Если второго выхода некогда в этом здании не было. Есть только одна лестничная клетка и выходов на нее 2.
3. Как я отштукатурю металопластик :)
4. Я не думаю что люди будут прыгать с 4-го этажа, и решетка на только на 1 окне, где бухгалтерия. Все остальные окна без решеток.
Могу выложить план помещений
-
Могу выложить план помещений
А проект реконструкции у Вас есть? Сначала выложите "противопожарный" раздел из проекта.
А если нет, то как Вы получили разрешение на эксплуатацию?
-
Могу выложить план помещений
Для полной картины (относительно эвакуации) необходим и план этажа (как минимум).
-
А сколько проработал магазин в таком состоянии и как его сдавали после строительства или ремонта-реконструкции?
-
Бригадир, и я о том же, спрашивая о проекте реконструкции.
Меня другое заинтересовало:
4. Я не думаю что люди будут прыгать с 4-го этажа,
4-й этаж?! Ежели так, то пожарную лестницу "по наружке" до земельки.
-
Если второго выхода некогда в этом здании не было
ДБН В.1.1.7–2002. 5.13. З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД.
на лестничную клетку выхода 2
ДБН В.1.1.7–2002. 5.15. Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено.
-
Roman3R, да что мы будем "извращаться", когда исходные данные "никакие"? Я вот в непонятках - 4-й этаж :)
-
Непонятные исходные данные, плюс каждый пункт предписания обосновывается ссылкой на конкретный пункт ППБУ (либо другой НАБП, ДБН..), в старт_посте тоже не мешало бы их указать (эти пункты).
-
Тему можно закрывать
-
Всем спасибо за участие, но если я буду делать как некоторые советуют ( наружною лестницу и т.д) то мне этот магазин и даром не нужен. Проблему как то решили, будем работать дальше. Еще раз всем спасибо.