Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: EvgenMan від 08 Листопад 2010, 12:01:06

Назва: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: EvgenMan від 08 Листопад 2010, 12:01:06
Вопрос собственно не по самой линии, а в другом.
ВЛИ от ТП по опорам идет до первой опоры на территории этого общества, дальше идут опоры по одной на 4 домика.
По правилам вроде бы как надо делать местное заземление на каждом участке. Или можно как то подругому?
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: Roman3R від 08 Листопад 2010, 12:12:35
ПУЕ України . 1.7.94. На вводе в электроустановку здания от воздушной линии 
рекомендуется выполнять повторное заземление РЕN (РЕ)-проводника, если в здании при отсутствии коммуникаций водоснабжения, газоснабжения, металлических и
железобетонных конструкций не может быть осуществлена основная система 
уравнивания потенциалов
(1.7.84). В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления РЕ (РЕN)-проводника на вводе в здание должно быть не более 30 Ом.
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: EvgenMan від 10 Січень 2011, 15:19:09
Пришлось вернутся к теме, но  с другим вопросом.
Условие: - 144 домика в 2 паралельные улицы
               - садовое общество
Вопрос: - какую мощность им заказать в заявке (установленную и расчетную)?
             - по какому ДБН это считается?
У меня как проектировщика возникли большие разногласия с ЭС. >:(
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: Yurik від 10 Січень 2011, 15:41:54
EvgenMan, ДБН В.2.5-23:2010, п. 3.7, 3.8. Можно домики рассматривать как жилье 3-го вида, для такого жилья удельную мощность определять самостоятельно (или по согласованию с владельцами). А расчет для ТП делать по формулам в ДБНе. Если домики не большие то около 5кВт на каждый, пример расчета:
Р(ТП)=Р(кт)*К(сп)*N*К(од)
Р(кт)=5кВт;
К(сп)=0,75;
N=144;
К(од)=0,1512(интерполяция, для коттеджей с электроплитами до 10,5кВт).
Р(ТП)=5*0,75*144*0,1512=81,6кВт
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: Roman3R від 10 Січень 2011, 15:47:57
какую мощность им заказать в заявке (установленную и расчетную)?
             - по какому ДБН это считается?
п. 1.5 Табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: Yurik від 10 Січень 2011, 16:00:34
Roman3R, спасибо, я чего-то не видел этот пункт.
Назва: Re: Линия ВЛИ к садовому обществу...
Відправлено: EvgenMan від 10 Січень 2011, 16:23:32
Спасибо :thumbsup: