Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: amr від 08 Листопад 2010, 10:35:27

Назва: Конденсаторы в щитовой дома
Відправлено: amr від 08 Листопад 2010, 10:35:27
Добрый день!
В щитовых жилых домов стоят конденсаторы между фазами и нулем 1 мкф. по моему...Подскажите чем (каким документом) нормируется их использование, на сколько обязательные требования к их установке, можно ли не ставить...?
Назва: Re: Конденсаторы в щитовой дома
Відправлено: Roman3R від 08 Листопад 2010, 10:48:05
ДБН В. 2.5-23-2003 . 5.2. У будинку заввишки 3 поверхи і більше на вводах ВП, ВРП, ГРЩ, а також на вводах живлення ліфтів слід передбачати встановлення конденсаторів типу КЗ ємкістю до 0,5 мкФ на кожну фазу, які запобігають перешкодам.
В ДБН В. 2.5-23-2010 відповідну вимогу не шукав .
Назва: Re: Конденсаторы в щитовой дома
Відправлено: amr від 08 Листопад 2010, 14:37:55
В ДБН В. 2.5-23-2010 о конденсаторах информации не нашел...может плохо искал? Или ее уже там нет?
Назва: Re: Конденсаторы в щитовой дома
Відправлено: Виктор від 08 Листопад 2010, 15:07:51
В ДБН В. 2.5-23-2010 о конденсаторах информации не нашел
Думаю, это требование просто исключили за ненадобностью, так как все готовые устройства согласно нормам не должны создавать радиопомех.