Здравствуйте. От ПР устанавливаемого на ТП нужно проложить кабель в земле к опоре для перехода в СИП. Мощность 30 кВт. Какой лучше применить кабель?
Спасибо.
-
Допустимый ток кабеля должен быть не меньше СИПовского. А марку - Я бы вообще кинул тот же СИП.
-
Лучше СИПом по воздуху, если расстояние позволяет.
-
Какой лучше применить кабель?
Бронированный - АВБбШв, а если расстояние небольшое, то можно и не бронированным к примеру АВВГ, или СИПом по воздуху
:)
-
РЭСовцы не будут возникать, что СИП по их ТП будет подниматься? С ПР удобно СИПом выходить?
-
РЭСовцы не будут возникать, что СИП по их ТП будет подниматься?
Нет не будут!
С ПР удобно СИПом выходить
Удобно, а где он стоит?
-
Sergey U., это смотря в каком районе. У нас например в одно время заставляли с ЗТП выходить только кабелем на опору, дабы не портить внешний вид подстанции. В общем лучше уточнить.
-
Sergey U., это смотря в каком районе. У нас например в одно время заставляли с ЗТП выходить только кабелем на опору, дабы не портить внешний вид подстанции. В общем лучше уточнить.
Согласен ;), в Дон.обл. неделают замечаний!
-
По Донецку выход из ТП только в земле, на опоре ставим муфту. Кабель (если линия не большая, до 25м) АВВБ.